中央空调循环水系统清洗方式有几种,常见有中央空调循环水系统物理清洗和中央空调循环水系统化学清洗,对于轻微结垢建议采用物理通炮清洗,但是对于端温差≥5℃或铜管结垢达mm以上的建议采用中央空调循环水系统化学清洗,甚至化学清洗后进行物理通炮处理。
1、中央空调循环水系统物理清洗:
中央空调循环水系统物理清洗主要是利用水流的冲刷作用或器具的刷、擦、刮作用来清除设备和管道中的沉积物。物理清洗的主要方法有:高压水清洗和器具清洗。
①高压水清洗:高压水冲洗是利用高速水流的强力射流,以一定的角度作用于被清洗表面进行清洗的方法。通常用于热交换器的管束内外清洗和冷却塔填料的清洗,但是这种效果有限。
②器具清洗:采用毛刷或通炮机等清洗工具对系统管路进行清洗的方法。通常用于热交换器换热管内的清洗。
2、中央空调循环水系统化学清洗:
化学清洗方法是通过化学药剂的化学作用,使被清洗设备和管道中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一种清理方法。一般来说,化学清洗的方法不仅能去除系统中的污垢,而且能去除各种结垢物、金属腐蚀物和生物粘泥。化学清洗方法适用于立式和卧式壳管式冷凝器。
1、连接水泵:将水管与循环水泵连接,注意水泵进出水接管方向,确保循环水在壳管内方向为“下进上出”。水泵连接管接口可选择在压力表、温度计、排污管等位置,也可自行开孔。
2、粘泥剥离:计算循环水量,根据循环水量计算加药量,按1吨水投加~g的比例进行粘泥剥离剂添加(以SGR为例),开启水泵循环4小时,循环过程中及时清理剥离出来的悬浮物。
、除垢:投加除垢剂(SGR)前检测循环水ph值,用于对比清洗前后ph值变化;根据循环水量,按1:10到1:20比例投加除垢剂,为防止除垢剂反应速度过快阻塞系统,可以将除垢剂分~4次间隔20min加入;循环4~8小时,循环过程中注意检测循环清洗液ph值,若检测ph达到4~5左右,再次加入少量除垢剂后变成红色,则表明清洗干净。
4、漂洗:主洗除垢结束后,用清水反复清洗壳管,直到冲洗干净至接近中性(ph=6.5±0.5)且循环水清澈为止。
5、预膜钝化(也可在开机后):预膜前确保水系统清洗彻底,根据循环水量加入预膜剂SGR,按1吨水加入预膜剂SGR1L,分多次投入。投加过程中需检测ph,通过加药量控制ph值在6.5±0.5。
6、清洗验收:清洗完成后,开机运行,机组负荷加载到80%以上运行两小时后,检查对应壳管端温差,若端温差不高于2℃,表明清洗效果良好。