帮考网年注册消防工程师考试高频考点连载:高位消防水箱

一、高频考点

1)室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定/p>

(2)高层民用建筑、总建筑面积大于m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建1齡麵」筑,必须设置高位消防水箱;

(3)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给

水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;

(3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

1)临时高压消防给水系统高位消防水箱的有效容积及最不利点静压应符合表3-1-2的要求(年案例分析第一题、年技术实务第22题)。当商店建筑与一类高层公共建筑不一致时,应取较大者

知识点4:稳压泵

稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:

1)稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;

2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%^3%计,且不宜小于1Ls;(年综合能力第93题)

3)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;

4)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0..10MPa;(年案例分析第二题)

5)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

6)设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于L。

知识点5:消防水泵接合器

1)下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:

(1)高层民用建筑;

(2)设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;

(3)超过2层或建筑面积大于m的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10Ls平战结合的人防工程;

(4)高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;

(5)城市交通隧道。

2)自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

1)消防水泵接合器的给水流量宜按每个iys计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少;(年案例分析第二题)

4)消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。消防水泵接合器简图见图3-1-2。

5)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于

15m,并不宜大于40m。

4)墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.0m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。

5)水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

知识点6:分区供水

1)符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:

(1)系统工作压力大于2.40MPa;

(2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa;

(3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.2MPa。

1)分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.4MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。分区供水设置要求详见表3-1-3。

分区供水形式

(1)当采用消防水菜转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱;(年综合能力第71题)

(2)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池;

(3)当采用消防水菜直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水菜从低区到高区应能依次顺序启动;

(4)当采用消防水菜直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水菜出水管上设置减压型倒流防止器

(1)消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求;

(2)减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;

(3)每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀;

(4)减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上;

(5)减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀;

(6)减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;

(7)减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性

(1)减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格。减压水箱应有两条进出水管,且每条进出水管均应满足消防给水系统所需消防用水量的需求;

(2)减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀;

(3)减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池

知识点7:消防用水量计算

i)计算消防用水量,首先确定同一时间内火灾起数,可参照《消防给水及消火栓系统iyi技术规范》(GB—)第3.1条及3.2条。其中仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按1起确定。

1)确定火灾延续时间。不同场所的火灾延续时间见表3-1-4。

注:建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却水幕设置部位墙体的耐火极限;自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1.0h确定。

3)计算一起火灾所需消防用水设计流量(消防用水设计流量应分别计算不同防护区或防护对象室内外灭火系统设计流量之和,比较后取最大值)。

一起火灾灭火所需消防用水设计流量应由以下需要同时作用的各种水灭火系统设计流量组成/p>

(年案例分析第二题)

(1)室外消火栓系统;

(2)室内消火栓系统;(年技术实务第30题)

(3)自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮火火系统等自动灭火系统系统。注意,这些自动灭火系统同时存在时,需以防护对象或防护区为单位分别计算,取其中最大者;

(4)水幕或固定冷却分隔。

即:消防用水设计流量=室外消火栓设计流量+室内消火栓设计流量+自动灭火系统设计流量(按防护对象或防护区确定自动灭火系统的最大设计用水量)+水幕或固定冷却分隔设计流量。当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按《消防给水及消火栓系统技术规范》表3.5.2,减少5LA;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。

4)在此基础上,结合火灾延续时间,可计算消防用水量。

5)消防水池的有效容积。(年技术实务第50题、年案例分析第二题)

Va=(Qp-Qb)

式中K——消防水池的有效容积(m3);

Qp——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h),即消防用水设计流量;

Qb——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h);t火灾延续时间(h)。

仏延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算。

※重点分析

消防水池补水量计算时,消防水池为保证补水可靠性采用两路消防补水管路,但涉及消防水池容量计算,补水只能按补水量小的补水量进行计算,而不是按两路同时补水进行计算。

二、高频真题

1.(年技术实务第12题)(知识点10)根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB),关于市政消火栓设置的说法,正确的是()。

A.市政消防栓最大保护半径应为m

B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓

C.市政消防栓距路边不宜小于0.5m,不应大于5m

D.室外地下室消火栓应设置直径为mm和65mm的栓口各一个

D

市政消火栓的保护半径不应超过m,间距不应大于m,选项A错误。市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,选项B错误。市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,选项C错误。室外地下式消火栓应有直径为mm和65mm的栓口各一■个,选项D正确。

2.(年技术实务第30题)(知识点7)某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为30L/S。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为()。

A.m3B.m3C.m3D.m3

B

一类高层商业楼的火灾延续时间不应小于3h,室内消火栓系统设计灭火用水量0=30x3x3.6=(m3)。

3.(年综合能力第63题)(知识点12)某消防工程施工单位对设计工作压力为0.8MPa的消火栓系统管网进行水压严密性试验,水压严密性试验的下列做法中,正确的是()。

A.试验压力0.8MPa,稳压24hB.试验压力0.96MPa,稳压12h

C.试验压力1.0MPa,稳压10hD.试验压力1.2MPa,稳压8h

A

水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。

三、考题预测

1.下列关于离心式消防水泵吸水管、阀门等部件布置要求的说法,不正确的是()。

A.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀

B.消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管C.消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于mm

D.消防水泵的吸水管上可不设置过滤器

2.下列关于消防水泵启动装置说法正确的是()。

A.消防水泵应能手动启停和自动启停

B.消火栓按钮应作为直接启动消防泵的开关C.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态

D.消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP50

3.某一类高层公共建筑,建筑高度48m;设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统全保护,其室内消火栓设计流量最小不应小于()。

A.25L/sB.30L/sC.35L/sD.40L/s

1.D

2.B

3.C