晚报介绍

注册

 

发新话题 回复该主题

干货最细致养老机构消防设施系统维护保养 [复制链接]

1#

  根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消防设施的正常运行。保证养老院的消防设施正常运行,确保人身和财产安全。我公司消防设施维保依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB-92、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB-、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合养老院的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划:

维保措施:

  一、室外消防栓、消防水炮、室外泡沫栓系统

  1、每月对消火栓、固定消防水炮、泡沫消火栓上所有的控制阀门进行检查,保证所有控制阀门处于正常关闭状态。

  2、每月检查消火栓栓口是否有渗水,消防水炮直流、水雾转换是否灵活,转角转动是否灵活,发现问题及时处理。

  3、定期转动炮身,零部件如有损坏应及时更换。

  4、定期为钢珠槽盒涡轮蜗杆加入润滑油脂,保持操作转动处于灵活状态。

  5、发现消防炮射程过低及压力过高时,应及时清除喷口中堵塞的杂物。

  6、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

  7、每半年对室外消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,器材是否在位,水带是否有霉变或僵硬问题,发现及时更换和补充到位。

  8、每年对消火栓、消防水炮、泡沫消火栓专用扳手转动接口闷盖,必要时加注润滑油。检查栓体外表油漆有无剥落,有无锈蚀,如有应及时修补。检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化等情况。

  9、每年对室外消火栓和消防水炮进行一次放水试验。

  10、每年抽查消火栓和消防水炮的出水及压力情况。

  二、应急灯、疏散指示标志系统

  1、消防应急灯具根据(消防应急灯具GB-)规范的要求,在电池充电、放电回路间及主电输入回路加熔断器或其它保护装置,熔断器的电流值标志是否清晰。

  2、每周检查安全出口、疏散通道、应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态,主电灯显示表示正常、故障灯显示表示故障、充电灯显示表示充电。

  3、每月检查消防应急灯和标志灯在断电的情况是否能启动应急灯具。

  4、每半年检查一次应急灯灯泡,当需要更换灯泡时,必须用本厂提供的同一规格与参数的灯泡替换。

  5、每季度放/充电一次,在正常使用中应每隔六个月进行一次放电操作,当放电时间少于额定时间的50%时,须更换电池,更换电池时请注意电池的型号极性,电压容量。

  三、固定灭火器

  1、灭火器灭火器是否放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,干粉灭火器环境温度-5—+45度为好,二氧化碳灭火器环境适应温度-10℃--+55℃。

  2、泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次。

  3、灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。

  4、检查压力表是否正常。压力表外表是否变形、损伤等缺陷,保险销和铅封是否完好,灭火器筒体外观是否有损伤、变形、锈蚀,喷嘴是否有变形、开裂、老化、喷射软管应畅通。

  5、灭火器每个月检查一次,检查灭火器的外观、压力表、保险销、铅封、喷嘴等检查情况。

  6、每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。

  7、每日进行一次检查,灭火器是否在位或者被别圈占。

  四、自动喷淋系统

  1、自动喷淋装置根据自动喷水灭火系统施工及验收规范的要求,(GB-)每日进行水力控制阀、开闭状态检查。

  2、每天应对水利控制阀进行外观检查,是否有渗水现象,并应保证系统处于无故障状态。

  3、每月应对喷头外观进行一次检查,发现有不正常的喷头应及时更换,当喷头上有异物时应及时清除。

  4、每月检查消防水罐及消防给水设备,并应检查其消防罐储备水位。同时,应保证消防用水不作它用,发现故障应及时进行处理。

  5、每月应检查电动蝶阀并做启动试验,动作失常时应及时更换维修。

  6、检查电动蝶阀控制是否灵敏,泄水阀是否启闭灵活,电动蝶阀远程启动和现场就地启动双重功能是否正常,动作信号和故障信号是否能及时反馈回调控中心。

  7、现场模拟火灾进行喷水试验,查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防调控中心。

  8、喷淋装置进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。

  9、每个季度应对冷却喷淋装置进行一次出水试验,检查冷却喷淋装置出水情况是否正常。

  10、每年应对水源的供水能力进行一次测定。

  11、每年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。

  五、固定泡沫灭火系统

  1、泡沫灭火系统根据(泡沫灭火系统施工及验收规范GB-98)每季度应对系统进行检查,对泡沫产生器、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器进行外观检查,应完好无损。

  2、每季度对压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤,电源和电气设备工作状况应正常。供水水源及水位指示装置应正常。

  3、每年应对泡沫系统进行检查,泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及泡沫发生器进口端控制阀后的管道外,其余管道应全部冲洗,清除锈渣。

  4、对泡沫灭火系统中的液上及液下喷射、固定式泡沫炮和泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有的设备、设施、管道及附件进行全面检查。

  5、每月检查PC8泡沫产生器的吸气孔是否畅通,不被杂物堵塞。密封玻璃隔板是否完好,如有损坏应立即更换。产生器部件完好,发现损坏件应及时调换。

  6、检查电动蝶阀控制是否灵敏,泄水阀是否启闭灵活,电动蝶阀远程启动和现场就地启动双重功能是否正常,动作信号和故障信号是否能及时反馈到调控中心。

  7、现场模拟火灾进行喷水试验,查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防调控中心。

  8、每周定期转动炮身,零部件如有损坏应及时更换。

  9、保护炮体清洁,每次喷射泡沫后应用清水将流道冲洗干净。

  10、每半年定期为钢珠槽盒涡轮杆加入润滑油脂,保持操作转动处于灵活状态。

  六、消防泵系统

  1、每周检查消防泵电源是否处于正常工作状态,泵体是否有渗水,消防水泵启动运转是否正常。

  2、每周消防泵启动运行一次,在泵房现场手动启动及连锁投用系统联动启动,是否保证消防泵正常启动及故障信号反馈回调控中心。

  3、每半年进行一次消防泵电源检查是否处于正常工作状态,泵体是否有渗水,试验和检查压力表,消防水泵启动运转是否正常,轴封处密封无泄漏现象,流量是否符合额定流量要求。

  4、检查消防泵远程启动、就地动作及有关联动信号显示,实测一次消防水泵的实际流量、压力,消防泵壳是否有渗漏、冒汗等缺陷。

  5、检查现场手动启动及远程启动是否正常,测试消防泵连锁投用,主备泵的切换功能,主泵故障,备用泵是否能自动投入,消防泵故障信号是否能反馈至调控中心。

  七、应急广播系统

  1、应急火灾广播每周进行测试一次系统是否正常运行,监听功能是否正常,外观完好,音质清晰。

  2、电话插孔广播按实际安装数量的5%~10%进行通话试验,语音应清楚。

  3、火灾应急广播系统每年进行测试火灾事故广播选层广播音质清晰,公共扬声器强行切换试验、扩音机控制功能试验格及扬声器音量等情况。

  4、模拟公共广播处于关闭和播放的状态下,广播是否能自动或手动强制切换火灾应急广播功能。

  八、火灾自动报警系统

  根据(GB—92)规定,火灾自动报警系统应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能:

  1、检查火灾报警控制器的功能;火灾报警自检功能、消音、复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备有电源的欠压和过压报警功能。

  2、检查火灾报警控制器外观质量、接地保护、电源开关保护情况。

  3、现场拆下一个火灾探测器,模拟故障信号查看主机是否能准确显示故障部位。

  4、测试火灾自动报警控制器的主备电源切换试验。

  5、模拟火灾报警按钮短路故障,查看故障显示,故障信号是否及时反馈到调控中心。

  6、模拟可燃气体探测器短路故障,查看故障显示,故障信号是否及时反馈到调控中心。

  7、测试向非故障回路的可燃气体探测器释放气体试验,查看报警信号及报警部位的显示。

  8、每半年对气体探测器进行一次探头清洗及气体数据检测。

  9、每年用检测仪器对所有的探测器进行1次试验。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题