#土建施工

1工程概况

工程基本概况本建设工程位于xxx市官渡区。项目场地位于xxx市原巫家坝机场西南侧的向化村,周边道路网较发达,交通便捷。总建筑面积.98㎡,17#楼33层、18#、19#32层为剪力墙结构;B栋、C栋3层、地下室2层为框架结构,承台筏板基础。

地下室防水工程概况地下室外墙,混凝土自防水+1层防水卷材(二道设防),钢筋砼自防水(加UEA防水剂),抗渗等级负二层为P8、负一层为P6。防水卷材为3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。

地下室承台、筏板,混凝土自防水+1层防水卷材(二道设防),钢筋砼自防水(加UEA防水剂),抗渗等级为P8。防水卷材为3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。

地下室顶板,有种植层;混凝土自防水+防水涂膜+1层防水卷材(三道设防),钢筋砼自防水(加UEA防水剂),抗渗等级为P6。1.5厚合成高分子防水涂膜;防水卷材为1.5厚合成高分子防水卷材(耐穿刺型);无种植层;混凝土自防水+1层防水卷材(二道设防),钢筋砼自防水(加UEA防水剂),抗渗等级为P6。防水卷材为3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。

屋面防水工程概况1.3.1砼屋面

(1)现浇钢筋砼屋面板(2)最薄30厚LC5.0轻集料砼找坡层(3)20厚DS(WS)M20砂浆找平层(4)刷基层处理剂一遍(5)1.5厚合成高分子防水涂膜(6)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(7)粘贴挤塑聚苯板保温层(8)聚酯无纺布隔离层(9)50厚C20细石砼保护层。

1.3.2种植屋面

(1)现浇钢筋砼屋面板(2)粘贴挤塑聚苯板保温层(3)最薄30厚C20细石砼找坡2%(4)1.5厚合成高分子防水涂膜(5)1.5厚合成高分子防水卷材(6)聚酯无纺布隔离层(7)50厚C20细石砼保护层(8)20厚高塑料板排水层,凸点向上(9)聚酯无纺布过滤层

1.4厨房、卫生间、阳台防水

厨房、卫生间、阳台均采用聚氨酯防水涂料,防水层厚度不应小于2mm,在沿墙面、排烟气道壁、穿楼板立管处涂料防水层应上翻高,所有厨房、卫生间加砌块墙下浇筑C20素砼导墙高,厚度同墙厚。

2编制依据

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50-);

(2)《地下工程防水技术规范》(GB-8);

(3)《地下防水工程质量验收规范》(GB-);

(4)《屋面工程技术规范》(GB-)

(5)《屋面工程质量验收规范》(GB-)

(6)《公共建筑节能设计标准》(GB-5)

(7)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB-)

(8)《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-3)

(9)《建筑工程资料管理规程》(DB11/T-9)

(10)本工程设计文件、施工图纸

3施工准备

3.1管理职责分工

3.1.1项目管理层职责:/p>

负责进行技术交底和安全交底,根据施工方案要求向物资部提供物资进场计划;负责测量放线等管理协调工作;对实施过程进行监督检查,确保特殊工种持证上岗;隐检、预检、检验批验收,技术资料填写、报验、验收工作;物资部负责组织材料的进、退场及现场物资管理工作,确保进场物资满足安全使用要求。经营部负责工程量计算、确认及合同管理工作。

3.1.2操作层职责

负责操作工人的班前教育,按照技术交底及安全交底进行施工操作;配合机电专业预埋管、预留洞的留置。负责自检、交接检验收。负责成品保护,负责作业面、材料堆放区的日常清理;负责搅拌机等使用电动工具的日常维护与保养。

3.2物资准备

1.5厚合成高分子防水卷材(耐穿刺型)及3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,宽度mm,长度10m,1.5厚合成高分子防水涂膜。配套材料:基层处理剂、改性沥青密封膏、橡胶沥青嵌缝膏、汽油、二甲苯。

3.3机具准备

剪刀、壁纸刀、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、料桶、小推车、钢卷尺、弹线盒、丁字尺、笤帚、小线等。

3.4技术准备

(1)组织图纸学习及专业技术会审,进行设计交底,对图纸上存在问题及特殊部位的施工方法、施工要求进行答疑。

(2)施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。

(3)施工前,认真查阅图纸、相应规范及施工方案,掌握防水材料性能、技术指标及施工工艺,特别是防水搭接处、收头处及阴阳角等特殊部位处理等,做到施工中重点突出。

(4)根据现场情况合理安排材料、机具堆放场地、管线布局及仓库等,做到布局合理,清洁干净。

(5)所有机械设备进场前后必须检查,确保机况正常,设备就位后现场机修人员进行测试、保养、保证随时投入使用。

(6)劳动力按施工进度要求合理安排,质安部对进场人员进行安全、质量教育,并对所有进场人员进行安全教育。

3.5防水材料取样原则

建筑防水工程材料现场抽样复验应符合表B.0.2的规定。

表B.0.2建筑防水工程材料现场抽样复验项目

在每批产品中随机抽取3卷进行外观检测,在外观质量检验合格的卷材中任取一卷作物理性能检验。在距端部mm处沿纵向切取1mm的全幅卷材试样2块。

防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。

产品主要技术指标

4施工方法

4.1地下室防水施工

底板及地下室外墙、顶板均为3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。

(1)工艺流程

保护墙放线→砌筑保护墙→抹保护墙找平层→垫层清理→卷材进场取样复试→特殊部位增补处理、贴附加层→自粘防水卷材施工→卷材保护层施工(细石混凝土保护层)。

(2)基层要求:

1)保护墙放线:建筑物基础底板垫层施工后,按施工图放出保护墙位置线。

2)砌筑保护墙

3)基层处理

①基础垫层或混凝土找平层达到所要求强度可上人进行施工。

②将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

③突出部位及转角处找平层抹成平缓的半弧形,半径控制在50mm,弧度要求一致。

④施工时基面无明水,如有积水部位,则扫除积水凉干。

(3)防水卷材的铺设按施工流水段施工,流水段的划分如下图:

Object:word/embeddings/oleObject1.bin

(4)铺贴附加层

在底板大面积卷材粘贴前要先进行阴阳角的加强处理即粘贴附加层,附加层宽度为mm,厚度4mm,在集水坑、电梯井、柱坑基础的阴阳角处居中粘贴。

(5)、挡土墙与剪力墙接头处理:先在挡土墙与底板平面的阴、阳角处作防水增强层。在做挡土墙防水时,上口平面应预留mm不能铺粘,为以后剪力墙作防水层搭接。

(6)、剪力墙穿墙孔处理,用密封膏作密封防水处理后,周边各加宽mm自粘聚合物改性沥青防水卷材防水层。

(7)、电梯井基坑及集水坑防水处理:在电梯井基坑防水施工前,应对基坑内的各个阴、阳角部位做防水增强层处理,在阳、阳角交汇处的防水增强层应无翘边和空鼓现象,后做电梯井基坑的大面防水层。

(8)、车库后浇带的防水处理:在处理完后浇带的阴、阳角防水增强后,防水卷材应顺着后浇带的延伸方向施工。不宜横向铺贴卷材,如出现后浇带高、低跨时,应处理好转角处的防水细部处理。(图示)

(9)卷材大面铺贴

1)卷材总体铺贴顺序为:先高跨,后低跨;同等高度,先远后近;同一立面,从高向低处开始铺贴。

2)打底涂;基层清理干净验收合格后,将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面,涂刷时按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积,晾放至指触不粘。

3)弹线、试铺;在底涂上按实际搭接面积出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材,以确保卷材搭接宽度在mm(卷材上有标志)。根据现场特点,确定弹线密度,以确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。

4)大面积粘贴自粘卷材主要有拉铺法和滚铺法两种,在实际施工中,施工人员可根据现场环境、温度等条件,自行确定粘贴方式,但基本的排气、压实、防皱要求仍然相同。

①基本要求:在粘铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。卷材铺贴时,卷材不得用力拉伸。粘贴后,随即用压辊从卷材中部向两侧滚压,排出空气,使卷材牢固粘贴在基层上,卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。

②拉铺法:将卷材对准基准线全幅铺开,从一头将卷材(连同隔离纸)揭起,沿卷材幅长中线对折,用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开,注意不要划伤卷材,将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段mm长,两人合力揭下的隔离纸,对准基准线粘铺定位。先将半幅长的卷材铺开就位,拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将剩余半幅长的隔离纸全部拉出,拉铺时注意拉出的隔离纸的完整性,发现撕裂、断裂应立即停止拉铺,将撕裂的隔离纸残余清理干净后,在继续拉铺。

③滚铺法:即掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行。施工时不需要打开整卷卷材,用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒,然后由两人各持钢管一端抬至待铺位置的起始端,并将卷材向前展出约mm,由另一人掀剥次部分卷材的隔离纸,并将其卷到已用过的包装纸芯筒上.将以剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基线轻轻摆铺,再加以压实。起始端铺贴完成后,一人缓缓掀剥纸卷入上述纸芯筒上,并向前移动,抬着卷材的两人同时沿基准线。

向前滚铺卷材。注意抬卷材两人的移动速度要相同、协调。滚铺时不能太松弛;铺完一幅卷材后,用长柄滚刷,由起端开始,彻底排除卷材下面的空气,然后再用大压辊或手持式轻便振动器将卷材压实,粘贴牢固。

④大面积卷材排气、压实后,再用手持小压辊对搭接部位进行碾压,从搭接内边缘向外进行滚压,排出空气,粘贴牢固。

⑤接缝粘贴与密封/p>

卷材搭接密封:卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异性部位,应采用自粘橡胶沥青防水卷材专用密封膏密封。搭接边密封宽度不小于10cm。

⑥当防水层做两层时,第二层搭接边要跟第一层错开,以免接头重叠,防止局部窜水。

5)收头固定、封闭:

①相邻两排卷材的短边接头相互错开mm以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。防水面积很大,必须分阶段施工时,中间过程中临时收头很多,应采用专用密封膏做好临时封闭。

②卷材粘贴后,应采取措施临时遮盖,减少卷材直接暴露而受损伤的机会。将揭下来的有机硅隔离纸反铺在卷材上,此保护纸也可作为防水层与保护层之间的隔离层而继续保留。

③粘贴后,受阳光暴晒,可能会出现轻微表面皱褶、鼓泡,这是正常现像,不会影响其防水性能,并且一经隐蔽即会消失。

4.2地下防水抗渗混凝土施工

(1)防水抗渗混凝土施工部位:根据设计说明要求地下室外墙及与外墙相连的柱、基础底板、地下室顶板及顶板梁均为防水混凝土,抗渗等级P6、P8。

(2)防水混凝土选用强度等级不得低于42.5MPa的普通硅酸盐水泥,每立方米混凝土中水泥用量不少于Kg。含砂率以35%~40%为宜。灰砂比应为1:2~1:2.5,水灰比不大于55%。

(3)防水混凝土中,砂采用中砂,石子最大粒径不宜大于40mm,每立方米防水混凝土中各类材料的总碱量(Na2O量)不得大于3kg。

(4)防水混凝土应连续浇筑,基础底板、地下外墙除后浇带以外不再设施工

缝,地下室外墙在基础底板以上mm处,设水平施工缝,墙内设止水钢板,其规格为3Xmm(如下图)。

Object:word/embeddings/oleObject2.bin

(5)地下外墙采用加焊止水环的三节止水螺栓,拆模后,抹1:2膨胀水泥砂浆抹面找平。做法见下图

外墙止水螺栓及螺栓孔处理示意图

(6)基础底板及地下室外墙后浇带施工缝设3Xmm止水钢板。(见下图)。

Object:word/embeddings/oleObject3.binObject:word/embeddings/oleObject4.bin

(7)特殊复杂部位施工处理措施

1)地下防水工程墙体上的预埋管道或预埋件,必须在浇筑混凝土前按设计要求予以埋设固定,并经检验合格后浇筑于混凝土内。

2)在管道穿过结构墙体的部位埋设管道,预埋套管设止水环,止水环必须满焊严密。

3)当穿墙管线较多又相对集中时,采用穿墙盒方法。穿墙盒的封口钢板与墙上的预埋角钢焊严,并从钢板上的浇筑孔注入柔性密封材料。

4)在施工缝上浇筑混凝土前,将施工缝处的混凝土表面凿毛,清除浮浆和松动石子,用高压水冲洗干净,保持湿润。

4.3屋面防水施工

本工程屋面工程基本流程图如下图所示:

屋面工程基本流程图

4.3.1基层清理

将基层上的松散杂物、垃圾清除干净,凸出基层上的砂浆、灰渣用凿子凿平,禁止用水冲洗,扫净屋面即可,并且复核屋面标高。

4.3.2保温层施工

本工程屋面保温采用40厚聚塑聚苯板,主要相关技术参数如下

屋面保温聚塑聚苯板主要参数

在施工保温层时应符合下列规定:

(1)保温层的基层应平整、干燥和干净。

(2)保温板不应破碎、缺棱掉角,铺设时遇有破碎不齐的,应锯平拼接使用,外观尺寸偏差不大于±5%且不大于4mm。

(3)穿过结构的线管部分用陶粒或者细石混凝土填塞、密实。

(4)铺设保温板时需根据设计要求带线找坡,分格缝兼作排汽通道,板间缝隙宽度控制在60~70mm之间,嵌填缝隙分层嵌填,缝隙采用碎石或陶粒嵌填,建筑密封膏勾缝。

(5)在已铺完的聚苯保温层上行走或用胶轮车运输材料,应在其上铺脚手板。具体做法示意图如下/p>

(6)雨天及5级风以上不宜施工,防止雨水将砂砾冲进排水口造成堵塞。

(7)铺设后,板面平整,板缝顺直、嵌缝深浅一致光滑,颜色均匀,图案清晰。

4.3.3找坡层施工

本工程屋面找坡层的做法为LC5.0轻集料砼(发泡砼)找3%坡,最薄处30mm。要求坡度平缓、准确,无不良排水现象。

(1)施工准备

1)设备进场后,检查调整设备各部位的运行情况,保证设备正常运转。

2)清理设备现场周围各种杂物,防止人员及设备损伤。

3)设备部分及材料搭设棚架,保证水泥、粉煤灰、发泡剂等产品摆放整齐,避免雨季对材料的浪费和污染。

4)设备安装调试无误时,进行试生产,报经甲方同意后,可正式施工。

(2)施工工艺

1)泡沫混凝土的生产工艺

①泡沫混凝土的生产过程包括:泡沫制备、泡沫砼混合料制备、浇注成型、养护、检验。

②基层清理→按图纸设计及技术交底要求定出厚度和高低点→浇水湿润→生产泡沫砼→按施工顺序浇注成型→养护→检验和成品保养。

2)泡沫砼原材料要求,泡沫混凝土的生产原材料主要包括水泥、粉煤灰、发泡剂。

①水泥:PS42.5矿渣硅酸盐水泥。

②粉煤灰:普通二级粉煤灰

③发泡剂:泡沫的质量以坚韧性,发泡倍数和泌水量等指标来鉴定。泡沫的坚韧性就是泡沫在空气中在规定时间内不致破坏的特性,长以泡沫在单位时间内的沉陷距来确定;发泡倍数是泡沫体积大于泡沫剂水溶液体积的倍数;泌水量是指泡沫破坏后所产生泡沫剂水溶液体积。当泡沫质量符合下列指标时,即可用于生产泡沫砼:1h后泡沫的沉陷距不大于10mm;1h的泌水量不大于80ml;泡沫的倍数不小于20倍。

④水:普通自来水或井水(淡水),严禁含酸性物质的水掺入到发泡剂中,以免发生化学反应,影响发泡剂的发泡效果。

(3)现场机械操作与施工

1)发泡混凝土机械操作前对水泥,粉煤灰,发泡剂等有关材料报检测单位检测合格,经甲方认可同意后再搅拌运作。

2)实行专人操作机械,专人配备水泥,粉煤灰,水及其他材料之间配备比例,严格掌握,不得弄虚作假,偷工减料。

3)严格机械操作程序,搅拌均匀,待发泡混凝土达到技术要求时再提泵向楼顶运输。

(4)泡沫混凝土输送机工作原理

泡沫混凝土输送机工作时,由皮带上料机将水泥,粉煤灰按比例送入搅拌机中,同时水泵按比例往搅拌机中加水,搅拌机将物料搅拌成浆,通过液压输送泵压送到混合器中,发泡剂按一定比例与水混合后,再通过高压泵与压缩空气混合,在管道中形成高密度的细密泡沫,然后在混合器中与浆料混合形成泡沫混凝土后,输送到施工现场。

(5)屋面现场浇注与施工

1)在进入现场施工中,对已打点进一步核查保证每米之间的点位,保证一定的水平度。

2)按设计要求的厚度,平整度均匀施工,防止高低不平。

3)对已搅拌后输送到楼顶的发泡混凝土,有施工人员利用刮杆来回反复推拉,实行人工二次搅拌,避免出现裂缝。现场浇筑后,在5分钟至10分钟之间,用木板找平,直到凝固。

4)对下步工序做好施工衔接的准备,浇筑做到严实无缝。

(6)成品保护养护

自然养护3—7天,达到一定强度后才可上人及下道工序的开展。在凝固期未完全达到48小时,禁止一切车辆和施工人员进入已浇筑的屋面。

4.3.4找平层施工

(1)冲贴或拉线

根据设计厚度贴灰饼、冲筋,冲筋的间距为1.5m左右,冲筋后即可进行找平层的施工。

(2)抹找平层、压实及压光

采用20厚1:3水泥砂浆,表面压光,抹水泥砂浆时用铝合金刮杠沿两边冲筋标高刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆铺设应按由远到近,由高到低的程序进行。最好在每分格内一次连续铺成,严格掌握坡度,可用2m长的刮尺找平。

砂浆铺抹后用铁抹子压实三遍成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压实第二遍,将表面压平整、密实,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥接近凝结时,进行第三遍压实,将抹纹压平、压实、收光。成活后采用喷水养护。

(3)边角处理

屋面突出部位及转角处找平层必须抹成平缓的半弧形,半径控制在~mm,弧度要求一致,并抹光。在内排水的水落口周围按5%进行找坡,找平层应做成略低的凹坑。

找平层施工的质量要求见下表:

找平层施工质量要求

4.3.5卷材防水层施工

屋面防水采用3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。其做法同地下室基础防水施工做法。

4.3.6质量检验

屋面工程施工中应做分项工程的交接检查;经检查验收,合格后方可进行下一道防水层的施工。

检验屋面有无渗漏水、排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水2h以后进行。有可能做蓄水检验的屋面宜做蓄水检验,其蓄水时间不宜小于24h。

卷材防水施工完毕后,用粘土把水落口封堵后,灌水2cm深(最高处)进行检验,蓄水时间不小于48h。

所用的防水涂料、胎体增强材料、配套进行密封处理的密封材料及复合使用的卷材和其它材料均必须符合质量标准和设计要求。现场应按规定进行抽样复检。

屋面坡度必须准确,找平层平整度不得超过5mm,不得有酥松、起砂、起皮等现象,出现裂缝应做修补。找平层的水泥砂浆配合比应符合设计要求。

水落口杯和伸出屋面的管道应与基层固定牢固,密封严实。各节点做法应符合设计要求,附加层设置正确,节点封固严密,不得开缝翘边。

防水层不得有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、露胎体和皱皮等现象,厚度应符合设计要求。

屋面工程施工中应做分项工程的交接检查;未经检查验收,不得进行后续施工。

4.3.7细石砼保护层施工

(1)防水施工后,应在其上满浇注40mm厚细石砼保护层,分格缝间距不大于2m,缝宽10,内填防水密封膏。分隔缝采用预留10×10mm的聚苯板分隔条,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平,终凝前轻轻取出嵌缝条,完工后表面少踩踏。成活后取出分隔条嵌填密封油膏。

(2)刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。

4.4细部构造

细部构造指屋面的泛水、水落口、伸出屋面管道等防水构造。

(1)附加层施工

在女儿墙、水落口、阴阳角等部位首先做好附加层,女儿墙,阴阳角处卷材上返mm,水平长度为mm。附加层必须贴实、粘牢。分格缝处用㎜宽的卷材长条将分格缝一边用满粘法粘贴密实、牢固、压平。

(2)阴阳角

阴阳角处的基层涂胶后用密封膏涂封距角每边mm,在铺一层卷材附加层,附加层卷材要剪成如后附图图示形状。铺贴后剪缝处用密封膏封固。

防水层的阴阳角处的基层应按设计要求做成圆角。由于交接处应力集中,往往先于大面积防水层提前破坏,因此在这些部位加做增强附加层,附加层可采用卷材条加铺。阴角处常以全贴实铺为主,阳角处常采用空铺为主。附加层的宽度按设计规定,一般每边粘贴mm为宜。

(3)女儿墙泛水的防水构造要求

泛水是指屋面的转角与立墙部位。这些部位结构变形大,容易受太阳曝晒,因此为了增强接头部位防水层的耐久性,一般要在这些部位加铺一层卷材或涂料作为防水附加层。

泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。如先铺立面卷材,由于卷材自重作用,立面卷材张拉过紧,使用过程易产生翘边、空鼓、脱落等现象。

泛水处混凝土护坡均采用C30细石混凝土,并与水平面成60°角。

卷材铺贴完成后,将端头用固定2×20宽钢压条及4×60水泥钉中距钉压平服,再用密封材料封严。

(4)水落口的防水构造要求

排水沟及泛水等部位在防水层下面加铺卷材一层,雨水口周围加铺卷材两层。水落口周围直径mm范围内坡度≥5%。

水落口杯上口的标高应设置在找坡的最低处。防水层贴入水落口杯内不应小于50mm。水落口周围直径mm范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,并嵌密封材料。

高低跨屋面相接部位的高跨屋面雨水管位置处,应在低跨(非上人)屋面上铺设XX40mm,C20混凝土预制块或预制混凝土水簸箕保护。

(5)伸出屋面管道的防水构造要求

管道根部直径mm范围内,找平内应抹出高度不小于mm圆台。

管道周围与找平层之间,应预留20mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌严密。

管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于mm。

管道上的防水层收头应用金属箍紧固,并用密封材料封严。

排气洞与屋面交角处卷材的铺贴方法和立墙与屋面转角处相似,所不同的是流水方向不应有逆槎,排气洞阴角处卷材增加附加层,上部剪口交叉贴实。

伸出屋面管道卷材铺贴与排气洞相似,但应加铺两层附加层。防水层铺贴后,上端用细铁丝扎紧,最后用密封材料密封。

管道穿过防水层分直接穿过和套管穿过两种。直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求放坡,周围抹mm高的圆台,与基层交接处必须预留20mm×20mm的凹槽,嵌填密实材料,再将管道四周除锈打光,然后加附加增强层。用套管穿过防水层时,套管与基层间的做法与直接穿管做法相同,穿管与套管之间先填弹性材料如沥青麻丝、泡沫塑料,留深20mm以上凹槽嵌填密封防水材料,然后再做保护层。

(6)分格缝的设置及做法要求

分格缝应设置在屋面板的四周支承端,屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大,不大于2m。

4.5卫生间防水施工

本工程厨房、卫生间防水层均采用聚氨酯防水涂料防水。

4,5,1卫生间防水施工工艺流程

卫生间施工为多工种交叉进行,各工种操作除必须遵照各自的规程外尤应注意工种之间的先后施工顺序及相互配合。其工艺流程为:

土建楼板浇筑完毕→隔墙砌筑完毕→管道定位安装,检查管道位置→浇筑管道周围堵缝细石砼→地面防水层→第一次蓄水试验→抹面层(保护防水层)

4,5,2卫生间地坪结构

(1)基层(结构层)

(2)找平层

(3)防水层

(4)面层

4,5,3卫生间防水做法

(1)基层处理

①基面处理:基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏,阴阳角处应做成圆弧角。不平及裂缝处须先找平,渗漏处须先进行堵漏处理。为保证涂层厚度及施工质量,表面必须平整,要用1∶2.5水泥砂浆找平压光。

②涂刷底胶:将合成高分子防水涂料甲、乙两组份和二甲苯按1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂刷在基层表面,不得过薄也不得过厚,涂刷量以0.2kg/m2左右为宜。涂刷后应干燥4h以上,手感不粘时才能进行下一工序的操作。

③细部附加层:将合成高分子防水涂料防水材料按甲组份∶乙组份=1∶1.5的比例混合搅拌均匀,用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角和出水口等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏刷(地面与墙面交接处,涂膜防水拐墙上做mm高)。

(2)涂刷基层处理剂

涂防水涂料之前,应在基层表面涂刷基层处理剂。在打扫干净的基层上涂刷基层处理剂,要求薄厚均匀一致,小面积或阴阳角等细部不易滚刷的部位,要用毛刷醮基层处理剂认真涂刷,不得反复涂刷,不得出现漏刷、透底和麻点。

(3)配料

根据施工操作要求,如不便施工可适量加水。加水方法先在料中加水后,再用搅拌器边搅拌边缓缓加入粉料之,后充分搅拌直至料中不含团粉(搅拌时间不少于5分钟)。

打底层涂料的重量比为:液料:粉料:水=10:20:14,底涂完工干燥后再涂刮防水层,其重量比为:液料:粉料:水=10:20:0~2;加水量应在规定的范围内,在斜面、顶面或立面上施工,为了能挂住足够的料应不加或少加水。

(4)操作要点

①第一层涂膜:将合成高分子防水涂料分甲、乙两组份和二甲苯按1∶l.5∶0.2的比例(重量比)配合后,倒入拌料桶中,用电动搅拌器搅拌均匀(约5min),用橡胶刮板或油漆刷刮涂一层涂料,厚度要均匀一致,刮涂量以0.8~1.0kg/m2为宜,从内往外退着操作。

②第二层涂膜:第一层涂膜后,涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料配比方法,进行第二遍涂膜操作,为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量与第一遍同。

③第三层涂膜:第二层涂膜固化后,仍按前两遍的材料配比搅拌好涂膜材料,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5kg/m2为宜。在操作过程中根据当天操作量配料,不得搅拌过多。如涂料粘度过大不便涂刮时,可加人少量二甲苯进行稀释,加入量不得大于乙料的10%。如甲、乙料混合后固化过快,影响施工时,可加入少许磷酸或苯磺酚氯化缓凝剂,加入量不得大于甲料的0.5%;如涂膜固化太慢,可加入少许二月桂酸二丁基锡作促凝剂;但加入量不得大于甲料的0.3%。

④涂覆

用滚筒及刮板涂覆,按照打底层—下层、—中层、—面层的次序逐层完成,各层之间的时间间隔以前一层涂膜干涸不粘手为准,确保厚度在1.5mm左右。

4,5,4对卫生间防水层基层要求

(1)本工程卫生间楼板为现浇砼楼板,砼必须振捣密实,随抹压光,形成自身防水层。现浇楼板支承在墙上的四边,可同时做高为mm反边。靠墙板处转角做成半径50mm园边,可防止积水吸附至墙面,造成渗水。

(2)卫生间应坚持先安装穿过楼板的管道,再做地面防水处理的程序。做好防水地面后,无特殊情况,不准再行剔凿。在沿四周墙面、排烟气道壁、穿楼板立管处涂膜防水层上翻高。

(3)安装下水管及水平悬吊管时,敞开的管口应用临时堵盖封严以防掉进杂物,影响水流。

(4)卫生间内各种管道,地漏,套管处的孔洞,在做防水层前需用细石砼浇筑严实,不得用木楔,砖块等填塞。

(5)卫生间各种管道位置必须正确,单面临墙管道,离墙应不小于50mm;双面临墙的管道,一边离墙不小于50mm,另一边离墙不小于80mm。

(6)防水层施工完毕干后,进行蓄水试验,灌水高度应达找坡的最高点水位20mm以上。蓄水时间不少于24小时,发现渗漏进行修补,再蓄水试验,直至不漏水。

5雨季施工的防护措施

(1)设专人掌握天气预报情况,避免在雨天进行露天防水作业。防水层不能在雨中和雨后潮湿面施工。如在施工过程中遇雨,就采取妥善的遮盖,防水层施工时,为加快速度,要备足扫水,汲水和烘干工具(海绵、拖把、喷灯)以加快基面干燥,保证速度和质量。

(2)大雨过后及时清扫,以免雨水长时间浸泡基面或已做好的防水层。

(3)严禁在雨天施工,五级以上大风不得施工。

(4)下雨之前用草帘布将基层遮盖起来,雨过后及时把草帘布清除现场以防基层损坏。

(5)提前准备足清理工具,大雨过后及时清扫,以免雨后浸泡基面或已做好的防水层。

6质量控制及要求

6.1质量控制

(1)物资进场控制:所用防水卷材、底油及防水涂料等材料符合设计要求和有关标准的规定,物资进场必须严格执行物资进场程序,严把质量关,该复试的物资必须取样复试,特别是防水卷材。

(2)操作工人培训:工人施工前必须进行技术交底,特别是细部结构的做法。技术交底未领悟的不准操作。相关操作人员必须持证上岗,如防水施工人员。

(3)操作过程控制:防水层极其细部,必须符合设计要求和施工规范的规定;防水层严禁有渗漏现象。防水层的基层应牢固、平整、洁净,无起沙和松动现象,防水层铺贴、搭接的收头符合设计要求和施工规范规定,粘接应严密、接缝和收头处应封严,不得有损伤、空鼓、翘边、皱折等缺陷。施工前必须先做样板,合格后才可大面积施工。施工中带班人员现场监督检查作业,严格执行三检制度,不合格不准进行下道工序。

(4)泡沫混凝土质量控制:水泥的型号及强度等级必须符合合同要求;泡沫混凝土保温层的强度等级应符合设计要求;泡沫混凝土保温层导热系数以及强度、吸水率,必须符合设计要求。

6.2质量要求

(1)保温层:接缝严密,接缝处高低差不大于5mm,不得有结构面裸露。

(2)找坡找平层:排水方向正确,坡度符合设计要求2%,水落口周边mm范围内找坡5%,无积水现象;表面平整,阴阳角处抹出圆弧。

(3)防水层:卷材搭结,允许偏差搭接宽度-10mm。卷材防水层,严禁有渗漏现象。

(4)保护层:表面平整度允许偏差为5mm。

7成品保护

(1)施工所用材料多属易燃品,施工现场要严禁烟火,要备有消防器材。

(2)禁止穿有带钉鞋或硬底皮鞋在铺好的防水层上走动。防水层上不得使用手推车等碾压,经常走人的地方要铺跳板、盖草袋等加以保护。

(3)防水层在未交验之前设专人看管,发现损坏及时修补。

(4)防水卷材及防水涂料施工结束后,应尽量减少在防水层上面踩踏。

(5)已施工的防水层应及时采取保护措施,防止机具和施工作业损伤。

(6)屋面防水层施工中不得将穿过屋面、墙面的管根损伤变位。

(7)变形缝、水落管口等处的防水层施工前,应进行临时堵塞,防水层完工后,应进行清除,保证管、缝内通畅,满足使用功能。

(8)施工中不得污染已做完的成品。

8质量保证措施

质量目标:按《地下防水工程质量验收规范》规定执行,达到优质工程。

工程质量保证技术措施如下:

(1)开展全面质量管理活动(TQC),贯彻执行ISO—质量保证体系,建立质量管理组织机构,配备专职质检工程师,树立全员“百年大计,质量第一”的思想,定期、认真地进行质量检查。

(2)认真做好分部,分项工程的质量评定验收工作。

(3)建立现场TQC办公室和各专业TQC小组,用全面质量管理的思想、方法和质量手段控制质量,切实推行“三全’’和“三工序”的管理,利用PDCA循环,及时监测总结,不断提高工程质量。

(4)落实各级、各类上岗人员的岗位责任制。实行奖优罚劣,重奖重罚;

(5)定期总结评比,及时表彰质量管理好的部门个人,严肃处理玩忽职守,不坚持质量标准,违反操作规程的部门和个人:

(6)坚持图纸会审制度,深刻领会设计说明书及图纸意图,了解施工程序;

(7)编制好分部,分项工程的施工方案,施工进度措施,排出劳动力计划;

(8)做好各分项工程施工技术交底工作,使有关工程人员做到心中有数;使有关工程人员了解工程设计内容特点,使其认真按图施工;使有关工程人员了解清楚工程特点、施工布暑、任务计划,管理措施;使有关工程人员了解施工工艺规范要求,质量标准,材料要求等;使有关工程人员熟悉现场特征,以便合理规划现场;

(9)严格质量检查制度,对各道工序,由现场负责先自检,再由质检人员检验,合格后方可进行下一道工序。在项目经理部组织下,每半月检查一次,施工队由工程技术人员组织每周检查一次,质量检查严格履行手续,填报工程质量报表,项目经理部半月组织一次现场会进行评比。对不合格工序坚决返工重做,并追究行*、技术责任,实行重罚。

(10)尊重监理工程师。监理工程师受业主委托,并由业主授权,对工程原材料,施工工艺,施工方案,工程质量,工程进度,工程计量等一系列问题独立地进行工程监理,拥有无可争议的权力。做为施工单位的一切活动,尤其是工程进度,工程质量等,均应自觉接受服从监理工程师的监督和指导。对监理工程师的要求要严肃对待,遵照执行,包括施工进度安排及各种表格,资料均应按监理工程师要求,认真填写送达。监理工程师现场指导时,要热情接待,主动汇报工程进度,工程质量情况,配合监理工程师对工程进行全方位的工程监理。

(11)推行项目法质量管理,实行质量层层承包责任制,责任落实到人,奖惩与质量挂勾,严格执行十二项质量管理制度:即设计文件分级审查制,岗位责任制,质量负责制,定期检测制,技术交底制,测量复核制,隐蔽工程检测制,双班作业交接班制,质量活动目标制,质量挂牌制,群众自检互检制,对事故“三不放过”制。

(12)建立健全质量保证体系,专群结合,强化检查上作,分公司选派管理有方,技术过硬的项目经理负责该工程工作,项目经理部由具有实际施工经验的工程技术人员组成并且负责工程的施工质量,项目部设置专职质检工程师,各分部工程设置兼职质检人员。专兼职质检人员应坚持原则,对工程质量事故不姑息迁就,严格把关积极配合业主及监理工程师作好质量检察工作

9安全文明施工措施

9.1安全保证体系及措施:

9.1.1安全生产目标

所有施工人员必须牢固树立“安全第一”的思想,使安全生产在施工各环节都得到检查落实,主要目标如下:

(1)杜绝职工因工重伤、死亡事故;

(2)杜绝重大、特大责任事故;

(3)杜绝责任火灾和爆炸事故;

(4)轻伤负伤率5%以下。

9.1.2安全保证管理体系

为保证安全目标的实现,先从组织上落实保证体系,成立以公司经理为主任,分管生产、安全工作的副经理为副主任,总工程师及相关部门负责人为成员的安全生产委员会。

项目部以项目经理为组长,技术负责人为副组长,施工员、安技员、保卫人员、班组长等为成员的施工安全领导小组,组织制定实施安全方针、目标和措施,对承包段工程全面负责。

9.1.3施工安全保证措施

(1)主要安全保证措施

a、在整个公司、项目部认真贯彻落实四川省建设厅关于《四川省建设工程项目施工安全评价管理暂行办法》中的各项规定,按照市建委的要求,办理建设工程施工安全备案的各种手续。

b、坚持安全生产教育制度,着重抓岗前教育、日常教育、典型教育。牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,增强安全意识和自我保护能力。

(2)组成安全领导小组,其职责是负责该项目的安全工作的实施。

检查各工种各部位安全设施布置落实状况,检查安全设施布置遗漏,检查安全标志牌悬挂数量及位置。定期组织安全大检查,召开安全生产会议。解决处理安全疑难问题,建立安全生产软件。

9.1.4工程施工安全工作重点

(1)高空防止人体、物体坠落和物体打击。

加强四口(楼梯口、垃圾口、预留洞口、出入口)、五临边(阳台周边、屋面周边、楼层周边、跑道两侧边、卸料平台两侧边)的防护。

无防护栏的悬空作业必须佩安全带(绳)、作业人员与高压电源按规程保持操作距离,不得穿硬底鞋高跟鞋登高作业。

进入施工现场必须戴安全帽。

(2)一切建筑垃圾均以垂直运输机械向地面输送,严禁高空抛卸或忽视安全使物体出现自由下落。严禁从上往下扔东西。

(3)一切垂直运输都必须采取与施工机械相适应的捆扎方式,严防在运作过程中发生散坠形式的物体坠落伤人。

9.2文明施工保证措施及环境保护

我公司在工程施工中高度重视文明施工,这既涉及到周边人民群众的切身利益,同时又是企业取信于民、维护企业声誉、树立形象的大事。一旦在文明施工方面掉以轻心,造成的损失和影响是无法弥补的,我们将严格按照“集中施工、快速施工、文明施工”具体落实措施,争创“绿色环保文明工地”。具体措施如下:

9.2.1认真学习市*府、市建委等相关部门颁发的文明环保施工的要求及法规,务必落到实处。

9.2.2施工现场要成立以项目经理为首的现场管理小组,作为开展文明施工和环境保护的施工现场管理的组织保证。

9.2.3开展全员文明施工教育,懂得文明施工是安全无事故的基础。

9.2.4结合施工现场的实际情况,编制文明施工的实施细则,指导和推进文明施工活动的开展。

9.2.5雨季施工主要应作好防雨、防风、防雷、防汛等工作。

①基础工程应设排水沟,雨后积水应设置防护栏或警告标志,超过1m深的基槽、基坑应设支撑。

②一切机械设备在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。

③脚手架要经常检查,发现问题要及时处理或更换加固。

④脚手架要按电气专业规定设临时避雷装置。

10消防保证措施

10.1消防领导小组职责

(1)由项目经理对施工现场的消防安全负第一领导责任,领导和组织小组成员制定消防计划。

(2)部门经理和专职安全员直接负责施工现场的消防安全管理,负责对施工人员进行消防预防的教育和培训,落实消防安全措施。

10.2消防保证措施

(1)严格遵守北京市有关消防方面的法令、法规,按照《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》第84号令,开工前及时办理“消防安全许可证”,并配备专职消防安全员。

(2)对易燃易爆物品指定专人负责,并按其性质设置专用库房分类存放。对其使用严格按规定执行,并制定防火措施。

(3)布置消防设施,配足灭火器材。开工前根据施工总平面图、建筑高度及施工方法按照有效半径25米的规定,布置消火栓。

(4)施工现场内建立严禁吸烟的制度,发现违章吸烟者从严处罚。为确保禁烟,在现场指定场所设置吸烟室,室内安放存放烟头、烟灰的水桶和必要的消防器材。

(5)坚持现场用火审批制度,现场内未经允许不得生明火。

(6)施工现场运输道路兼作临时消防车道,并保证临时消防车道的畅通。

(7)在不同的施工阶段,防火工作应有不同的侧重点。施工时,要注意电气线路短路引起的火灾,对电气设备和线路要严格检查;还要注意在施工后期收尾时,个别电气线路变更或其他变更项目,需要用电气焊时的防火措施;在易燃材料较多处施工时,要设防火隔板,控制火花飞溅;仔进行油漆和一些挥发易燃易爆气体的涂料作业时,要做好通风,严禁明火,同时还应注意在这种场所施工时工具碰撞打火或静电起火。

(8)新工人进场要进行防火教育,重点区域设消防人员,施工现场值勤人员昼夜值班,搞好“四防”工作。

(9)积累各项消防资料,健全施工现场防火档案。

分享 转发