晚报介绍

注册

 

发新话题 回复该主题

冷却塔运行前的检查工作 [复制链接]

1#
治白癜风专科医院 https://mjbk.familydoctor.com.cn/bjbdfyy_zx/

冷却塔为了能更好的工作,不会在运行时出现故障,在冷却塔运行前要注意以下10个事项,只有确定了以下10个事项的正常才能保证冷却塔能够正常运行。

检查冷却塔所有连接螺栓,特别是传动部件的连接、紧固螺栓,是否坚固牢靠,不允许有任何松脱。2.冷却塔安装完毕,投入运转前,应仔细清除管道、收水器、填料表面及集水池等处的杂物和污垢,以免发生堵塞。3.开启水盘底部的排污阀门,用水冲洗壳体内壁及填料的泥土,和其他部件所置的杂物,以免杂物进入塔内堵塞系统管路;清理所有见于底盆之树叶、废物、污泥,检查各管道有否淤塞,如隔水网附有杂物,亦应清除。4.检查进水浮球阀组合是否灵活,各种水管应装牢固。5.开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉20mm。6.电机需要按其标示的接线方式(“Y”或“△”)接线,接线后要密封接线盒。检查电源与马达电压是否一致,检查电机接线是否正确、牢固,电机接线盒是否紧固,防水胶圈或其它防潮材环氧树脂料密封须能起防水作用。否则,须更换,塔体开关接线是否松脱;电机电路应设有缺相、过载保护,以保证电机可靠运行。接线完毕后进行通电实验,从塔顶向下观察风机应顺时针方向运转且向塔外抽风,若风机运转方向为逆时针时,调换电源相序即可。电机安装后引出线沿支架包扎固定,出线孔要密封好,为了降低起动电流,电机功率大于10Kw时应配用减压起动器。7.冷却塔电机配用电源多数为三相交流电,电压常为V,频率为50Hz。不同地区电压和频率均不同,有电压V、V频率60Hz。电机配用齿轮减速时应降压启动。8.用手转动风机应灵活,塔顶俯视风机叶片凹弧面应向上,风机末端处与风筒四周间隙应均匀,叶片安装角度应一致,避免造成运行时震动和意外事故;风机应顺时针方向旋转(站在塔顶俯视为顺时针方向);如为侧出风塔,从风筒外方向看风机要顺时针方向转。9.检查水盘、疏结及配管有无漏水,检查皮带松紧度并调节至合适程度。10.圆塔转头方向为顺时针方向(俯视)。

分享 转发
TOP