晚报介绍

注册

 

发新话题 回复该主题

涨知识什么是消防空气泡沫产生器和消防泡沫 [复制链接]

1#

浙江金瑞恒消防科技有限公司的PC型低倍数空气泡沫产生器是泡沫灭火系统中产生和喷射泡沫的关键组件,常用于液上喷射泡沫灭火系统,能够将由泡沫比例混合设备输送的泡沫混合液与空气发泡喷入燃烧液体表面形成连续的泡沫层覆盖灭火.

3.使用及安装(见图4.2、表4.3)

(1)PC产生器应在工作压力范围内使用。

(2)PC产生器应水平安装于储罐壁上部,不应安装在储罐顶部。安装时罩板朝上,不应侧装。用于外浮顶储罐时,应安装在储罐顶部的泡沫导流罩上。安装产生器时在储罐壁的开孔,应保证储罐上部要留有足够的空间。

(3)导板组安装在储罐内壁上,其作用是使泡沫沿储罐内壁流淌到燃烧液面上。如果用于扑救水溶性甲、乙、丙类液体火灾,应将导流板换成其他合适的缓冲装置(如降落槽、泡沫溜槽等)。

(4)产生器的喷嘴不能被杂物堵塞。在泡沫系统安装完毕进行通水试验前,可将喷嘴拆下,密封玻璃处用铁板挡住,然后对管道进行冲洗,待确保管道中无杂物后再将喷嘴装好,然后进行泡沫系统调试。

(5)安装密封玻璃时,应将密封玻璃有划痕的一面面向泡沫液出口。密封玻璃受到0.1-0.3MPa压力的混合液冲击时将破碎。密封玻璃应在系统调试后再安装。每使用一次或因其他原因造成密封玻璃损坏,应及时更换。

(6)产生器外壳上装有罩板和滤网,安装时不得漏装。

(7)产生器也可用于向储罐防护堤内喷射泡沫扑救防护堤内流淌火灾,安装在防护堤内使用时,应安装在能使泡沫流淌至燃烧面的挡板上。

3.维护和保养

(1)产生器的滤网处必须定期清除杂物,以保证空气通道畅通。

(2)使用后,必须用清水冲洗干净,更换密封玻璃,恢复使用状态。

(3)应定期检查密封玻璃是否完好,发现破碎,必须及时更换。

PZ型中倍数空气泡沫产生器

PZ型中倍数泡沫产生器主要由喷嘴、发泡网和泡沫喷筒等组成,是产生并喷射中倍数泡沫的设备,可以与泡沫消防车、水罐消防车和手抬机动消防泵辅以管线式比例混合器配套,使用中倍数泡沫灭火剂产生中倍数泡沫。可以应用于扑救石油产品火灾和固体物质火灾。广泛适用于中小型仓库、煤矿、化工生产车间、船舶、汽车库、飞机库等。

3.使用及安装

(1)安装前打开箱盖板,观察玻璃挡板有无损坏,喷嘴有无堵塞,管节有无污染物,玻璃挡板破碎时应予更换,喷嘴应及时疏通,管节内的污染物应清除干净。

(2)使连接筒与贮罐上壁的矩孔对齐,然后施焊,确认无误方可安装发生器。

(3)用螺栓、垫圈和螺母将发生器与混合液输送相连接。

(4)检查各项连接确认无误后方可正常工作。

4.维护与保养

(1)现场安装试验后,务必将玻璃换新。

(2)定期检查产生器整体状态,特别是玻璃状况,发现碎裂应马上换新。

三、PF型高倍数空气泡沫产生器

PF型高倍数空气泡沫发生器是高倍数泡沫灭火系统中产生和喷射泡沫的关键组件,它能在极短时间内将泡沫混合液与空气混合,形成大量泡沫,迅速覆盖着火部位,使之与空气隔离达到灭火目的。高倍数泡沫用水量极小,水渍损失小,能有效排除烟气和有*气体,适用于在有限空间内实施全淹没或局部淹没。

1.应用场所

(1)各种物品仓库。如电器设备材料库、高架物资仓库、汽车库、纺织品库、橡胶仓库、烟草及纸张仓库、棉花仓库、飞机库、冷藏库、易燃液体仓库等处;

(2)石油化工生产车间、飞机发动机试验车间、锅炉房、电缆夹层、油泵房和油码头等有火灾危险的工业厂房;

(3)地下汽车库、地下仓库、地下铁道、人防隧道、地下商场、煤矿矿井、电缆沟和地下液压油泵站等地下建筑工程;

(4)计算机房、图书档案库、大型通讯机房等贵重仪器设备仓库等;

(5)液化石油气、液化天然气的流淌火灾。

图4.7PFS系列高倍泡沫发生器工作压力-发泡量曲线图

使用与安装

(1)以上各种型号产品订货时需注明用于固定或移动式灭火系统;

(2)PFS3、PFS4为水轮机驱动发泡,PFD3、PFD4型为电机驱动发泡。PFD3、PFD4型不得在火灾保护区内安装。

(3)高倍数泡沫发生器入口前应设置过滤器,以免水中杂物堵塞喷嘴。

(4)鼓风叶片的安装角度不得随意改变。

(5)泡沫发生器输液管道的布置、电源、控制阀应安装于火灾发生时能够接近的位置。

详情请向浙江金瑞恒消防科技有限公司咨询

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题