晚报介绍

注册

 

发新话题 回复该主题

混凝土滤板在过滤池中的按装有着严格的要求 [复制链接]

1#

混凝土滤板在过滤池中的安装有着严格的要求

混凝土滤板是滤池中关键的装置,起到承载滤料层过滤和反冲洗配水(气)的双重作用,由此滤析的安装有着严格的要求,否则会影响到污水过滤后的水质、水量、配水不均匀、死水区多、积泥等不良后果,下面来详细说滤板安装有要求有哪些?

混凝土滤板

1、按设计图纸要求进行施工,单个池板面水平误差大于±2mm,各格滤池的标高误差不大于±5mm;

2、滤板接缝要求不漏气,不漏水,能承受冲洗的压力;

3、滤板铺放前,用水准仪检测支撑梁面标高值误差小于±2mm;

4、滤板接缝用聚合物水泥砂浆进行嵌压和填实,嵌缝在潮湿环境中养护三天,七天后投入使用;

5、施工中应注意砂浆不能漏入池内或封着滤头,安装后,要清理干净滤板面砂浆。

混凝土滤板

除了之上这些,另外还要特别注意的是滤板安装精度,就是所说的滤梁的整池平整及预埋铆固滤板用的不锈钢件定位准确性,在安装过程中,必须确保滤梁的平整度,这一点至关重要。

生物滤池滤板应符合设计要求,设计无要求的应符合下列技术标准:规格尺寸:设计要求。混凝土强度:设计要求。钢筋骨架安确,允许偏差不大于±5mm,上下、四边保护层±5mm。完全满足滤池设计技术规范要求。

1.滤板参数及规格

混凝土强度C25~C30,配筋双层双向φ10国标螺纹钢

生产工艺条件及要求

按GB标准执行,出厂期限≥28天

外观表面平整,无露筋、翘曲、振裂,四边无破损,预埋套管准确无倒错、歪斜、遗漏,套管内无堵塞。公差双面平整度误差

直度误差≤5mm混凝土浇筑滤池施工安装的好坏直接关系到滤池竣工投产后能否满足工艺设计要求而正常运行。

滤头套管:预埋准确、无遗漏、无倒位差错,高度误差±1mm。

混凝土滤板

2.滤池滤梁的要求:

(1)滤池滤梁的整池平整度:滤梁浇筑时应配置高标准金属模,并具备熟练的制作技术,才能确保整池滤梁的平整度及螺栓预滤梁养护到规定强度,拆模后必需进行二次高精度找平而后才能安装滤板。单根滤梁的平整度误差±2mm;整池滤梁的平整度

(2)预埋固定螺栓的定位准确性:预埋不锈钢螺栓(固定滤板用)应按图纸进行精确排版放线并垂直放置,且有固定措施,保中不发生歪斜和移位。否则会给后续的设备、管道安装带来很大的困难。若漏放不应用不锈钢膨胀螺栓补足。因为螺栓孔内混蚀下一旦腐蚀,摩擦力便丧失殆尽,造成滤板布气掀翻现象。此情况下应采用化学锚固不锈钢螺栓补救,化学锚固不锈钢螺规

计院确定。

(3)池壁平直度:池壁内尺寸、对角线偏差、垂直度误差±3mm。偏差过大会造成滤板安装困难和布气不均。池内壁下部四滤板及不锈钢压板用)应与池壁同时浇筑,否则凸缘与池壁砼分离,反冲洗时接合面容易漏气。

滤板安装关键要求

整池滤板平整度若不能准确在同一水平线上,导致配水不均匀、死水区多、滤料易板结、积泥,同时由于局部冲洗强度太大,乱,出现露砂等不良后果。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题