四、截水降水

1:基本要求

①对周围环境影响时,应采用截水方法。悬挂式隔水帷幕:坑内降水,坑外回灌的措施。

②水泥重力式围护和板式支护基坑?地连墙?

a应对基坑开挖后地基土的抗渗透或抗管涌稳定性进行验算;

b合理布置截水帷幕的深度和平面形式;

③疏干地下水有增加坑内土体强度的作用,有利于控制基坑围护结构的变形。(便于开挖)

坑底突涌验算

a基坑底土层有承压水时,应进行坑底突涌验算;

b采取水平封底隔渗或钻孔减压措施抗突涌;

c安全系数≥1.05;

2:截水

①目的:阻止基坑外水进入基坑,减少地下水沿帷幕的水力梯度;

②截水帷幕的厚度应满足基坑防渗要求,渗透系数<1.0×10-6cm/s;

③使用排桩支护时,采用水泥土搅拌桩或高压喷射注浆帷幕,应保证桩体有一定的搭接宽度。通过试验确定注浆帷幕的适用性;

④落底式帷幕

a适用范围:当基底存在连续分布、埋深较浅的隔水层时采用;

b入底深度L≥0.2坑内外水头差值m-0.5帷幕厚度m,且≥1.5m;

⑤悬挂式帷幕:

a适用范围:坑底以下含水层厚度大时选用;

b帷幕进入透水层的深度应满足地下水沿帷幕底端绕流的渗透稳定性要求;

c临建沉降进行分析;

d当不满足渗透稳定性要求时的措施/p>

*增加帷幕深度;

*设置减压井;

⑥隔水帷幕的平面布置形式:

a宜采用沿基坑周边闭合的形式;

b当采取非闭合时的措施:对临建沉降进行分析

⑦采用水泥土搅拌桩帷幕的技术要求:

a桩径:宜取-mm;

b搅拌桩水泥浆液的水灰比宜取0.6~0.8;水泥量=(15%~20%)土重量;

c单双排选择:地下水高,渗透性强的土层采用双层搅拌桩;

d搅拌搭接宽度:

⑧高压旋喷、摆喷注浆帷幕:

a旋喷注浆水泥土固结体的有效直径、摆喷注浆固结体的有效半径宜通过试验或经验确定;

b摆喷夹角-;摆动角度-;

c单双排选择:地下水高,渗透性强的土层采用排高压喷射注浆帷幕;

d高压喷射注浆水泥浆液的水灰比宜取0.9~1.1,水泥量=(25%~40%)土重量;

e土层地下水流速快,宜掺入外加剂改善水泥浆液的稳定性和固结性;

f搭接宽度应符合:

3:降水

①降水的作用:

a截住坡面及基底的渗水。

b增加边坡的稳定性,并防止边坡或基底的土粒流失。

c减少被开挖土体含水量,便于机械挖土、土方外运、坑内施工作业。

d有效提高土体的抗剪强度与基坑稳定性/p>

*提高边坡稳定性;

*对支护开挖,可增加被动土压区土抗力,减少主动土压区土体侧压力;

*从而提高支护体系的稳定性,减少支护体系的变形。

e减小承压水头对基坑底板的顶托力,防止坑底突涌。

③集水明排

a适用范围:基坑不深,涌水量不大;

b设置要求

*每隔30~50m设置集水井;

*明沟边距建筑基础边>0.4m;

*沟边缘离开边坡坡脚≥O.3m;

*沟底面比挖土面低0.3~0.4m;

*集水井底面比沟底面低0.5m以上;

*明沟的坡度≥0.3%;

*沟底、集水井应采取防渗措施;

*集水井的净截面尺寸根据流量定;

c连续或间断抽水,直至基础施工完毕、回填土为止。

④井点降水

a适用范围:基坑教深,涌水量较大,且有围护结构时采用;

b选用原则;基坑平面形状与大小;地质和水文情况;工程性质;降水深度;

c井点布置技术要点/p>

*单排井点:基坑宽度<6m且降水深度≤6m,布置在地下水上游一侧;

*双排井点:基坑宽度>6m或土质不良渗透系数较大时,布置在基坑(槽)两侧;

*环形井点:基坑面积较大,出入道可不封闭,间距可达4m,留在下游方向;

d集水总管/p>

*标高宜尽量接近地下水位线;

*沿抽水水流方向有0.25%~0.5%的上仰坡度;

*水泵轴心与总管齐平;

e轻型井点/p>

*宜采用金属管;

*井管距坑壁≥1.0~1.5m(距离太小易漏气);

*井点间距一般为0.8~1.6m;

*井点管的入土深度:

应根据降水深度及储水层所有位置经计算确定;

必须将滤水管埋入含水层内;

并且比挖基坑(沟、槽)底深0.9~1.2m;

f真空、喷射井点

*成孔方式:

清水或泥浆钻进

高压水套管冲击工艺(钻孔、冲孔、射水法)

长螺旋(不易塌孔、缩径地层)

*喷射井点的深度应比设计开挖深度大3~5m;

*钻进到设计深度后,应注水冲洗钻孔、稀释孔内泥浆;

*孔壁与井管之间的滤料应填充密实、均匀,宜采用中粗砂;

*滤料上方宜使用黏土封堵,封堵至地面的厚度应大于1m;

g管井

*滤管:

采用无砂混凝土滤管、钢筋笼、钢管或铸铁管;

滤管内径按满足单井设计流量要求而配置的水泵规格确定;

*成孔:

不易塌缩地层清水钻进;

泥浆护壁:孔底清渣后立即下管注清水、泥浆密度≤1.05后投滤料;

管井成孔直径应满足填充滤料的要求;

*滤料:

滤管与孔壁之间填充的滤料宜选用磨圆度好的硬质岩石成分的圆砾;

不宜采用棱角形石渣料、风化料或其他黏质岩石成分的砾石;

*井管底部应设置沉砂段。

⑤回灌

a临建需要保护且坑外水位降幅较大时使用;

b形式:

*浅层潜水:回灌砂井、回灌砂沟;

*微承压水、承压水:回灌井;

*实施人工回灌措施时需设置水位观测井;

c回灌井布置要点

*坑内降水:回灌井深度不宜超过承压含水层中隔水帷幕的深度;

*坑外降水:回灌井与减压井的间距不宜小于6m;

*回灌井的深度、间距通过计算确定;

d回灌压力

*自然回灌压力0.1-0.2mpa;

*加压回灌压力0.2-0.5mpa;

e回灌井施工技术要点:

*回灌井施工结束至开始回灌,应至少有2-3周的时间间隔,保证管井周围止水封闭层充分密实;防止或避免回灌水沿管井周围向上反渗、从地面喷溢等情况发生;

*管井外侧止水封闭层顶至地面之间,宜用素混凝土充填密实。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题