晚报介绍

注册

 

发新话题 回复该主题

医院负压病房设计规范 [复制链接]

1#
刘*连在哪家医院坐诊 http://m.39.net/pf/a_9392527.html

1.1选址

交通方便,远离污染源及水源地。周边建筑设置大于20米的绿化隔离卫生间距,远离居住区及人员密集场所。

1.2区域

传染病区自成一区,单独设置出入口。合理进行功能分区,洁污、医患、人车等流线组织清晰,避免院内感染。污水处理站、焚烧炉等污染性建筑物,布置在主导风向的下风向。

1.3医用污废

医疗废弃物及污废水,采取环境安全保护措施。

1.4出入口

出入口附近布置救护车冲洗消*场地。

2、建筑

2.1分区

污染区:病区

半污染区:医护工作区

清洁区:医护休息区

2.2功能流线

负压病房有严格的功能分区和医疗流程,医护人员、病人、物流都必须按照单向流程活动。医护人员与病人、清洁物资和污染物品都有各自的独立出入口和严格的流经路线。洁污分流:医护人员及清洁物品需通过院区主通道、一更、二更、卫生通过进入医护工作区。病人通过室外病人通道(污染廊)进入病房。污物均由污染廊收集到污物间暂存,集中送出处理。在护理单元洁污流线交接处设置一定的缓冲空间。

2.3平面设计

平面布局遵循:“功能符合、流程短捷、洁污分明、分区合理”的设计原则。

3、给排水

3.1给水系统设置

3.1.1给水管道设置倒流防止器。给水设置检修阀门,阀门设在清洁区内。

3.1.2用水点采用非接触性或非手动开关,并防止污水外溅。

3.2排水系统要求

3.2.1采用雨污分流制,采用单独雨水管道系统。

3.2.2在车辆停放处设冲洗和消*设施。

3.2.3排水通气管中废气集中收集进行处理。

3.2.4地漏采用带过滤网的无水封地漏加存水弯,存水弯的水封50mm-75mm;采用洗手盆的排水给地漏水封补水;用于手术室、急诊抢救室等房间的地漏采用可开启的密封地漏。

3.3污水处理站

3.3.1传染病门诊、病房的污水、废水单独收集,污水先排入化粪池,灭活消*医院污水处理站,并采用二级生化处理后再排入污水管道。

3.3.2出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB-)中表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值。

3.3.3处理设施产生的废气设置专用排气管集中收集后消*排放。排放口就近设置于附近建筑屋面。

4、空调

4.1空调冷热源设置要求

末端采用热泵式分体空调和热泵式多联机系统联合供冷供热,新风采用热泵直膨式+电加热的新风机组。

4.2通风空调设置要求

4.2.1.新风系统:新风系统按清洁区、半污染区、污染区分别设置;机组设在清洁区。新风口设置满足病人处于下风向。

4.2.2.排风系统:对应新风系统设置排风系统,排风口设置超低阻高中效过滤器。排风机设置变频,按照压差要求调节排风量,污染空气经过过滤灭菌后排放。

4.2.3.负压隔离病房采用全新风直流式空调系统。在房间排风口处安装高效空气过滤器。负压隔离病房设置压差传感器。

4.2.4.负压隔离病房内采用上送下侧回的气流组织,室内送风先经过医护人员再流向患者,最后由排风口排出,形成定向合理的气流流动,保证病人呼出的污染物快速有效地排除。应尽量避免出现死区、气流停滞和送排风短路等情况;同时还要考虑为病人提供舒适的休息环境,为医护人员提供健康的工作环境。病房主送风口设于病床边医护人员站位顶棚处,次送风口设于病床床尾顶棚处。由于是双人病房,故送风口集中于两床之间布置,有利于控制污染传播。

4.2.5.每间病房的送、排风支风道上设置电动密闭阀,并单独关断。

4.2.6.污染严重的房间内设置电子空气消*装置。

5、智能化

5.1建筑设备监控系统

负压病房空调设备采用自动控制方式,监视污染区及半污染区的压差。与负压病房相邻、相通的缓冲走廊压差保持5Pa~10Pa。

5.2安全防范系统

通过视频安防监控、对出入口控制、对负压病房的医、患通道,污染与洁净区的过渡进行控制,设置出、入人员的识别功能。

5.3综合布线系统及计算机网络设备

搭建无线网络系统。

5.4医护对讲系统

实现语音双向对讲功能。病床前呼叫设备易于清洗和消*。

6、气体

6.1氧气系统设置

6.1.1.医院洁净区内。设中断供氧的报警装置。

6.2.2.支管上的止回装置靠近病房位置。

6.2负压系统设置

6.2.1.负压吸引站布置在污染区内。

6.2.2.负压吸引站在单一故障状态时,能连续工作。备用机组自动切换。

6.2.3.负压吸引泵站排放的气体应进行处理达到排放标准后再排入大气。负压吸引站的废液应集中处理并到排放标准后排放。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题