晚报介绍

注册

 

发新话题 回复该主题

翻板滤池U型滤管安装多功能滤管调试运行效 [复制链接]

1#

翻板滤池运行图

翻板滤池采用闭阀冲洗方式,冲洗过程分为:气冲+气水联冲+单独水冲,无论气水冲还是水冲,都不向外排水,整个反冲洗阶段结束后,静止数十秒后再排水,因此翻板阀出现滤料流失现象。反向过滤池翻板滤池可以设计成底部进水,上部出水的方式,称为反向过滤池(上向流过滤池)。沿着过滤水流的方向,颗粒滤料的粒径由粗到细,这样物在滤床中的穿透深度变大,极大的提高了滤料层的纳污能力,减缓了滤料层水头损失的增长速度,延长了滤池的工作周期,更接近理想过滤状态,是当代先进的颗粒过滤池技及新建项目中广泛采用。

U型滤管安装图

翻板滤池U型滤管的工作原理,在大阻力管式配水配气系统的基础上,开发研制一种新型的配水配气装置-U型滤管(多功能滤管)。翻板滤池的配水配气系统,采用侧面配水配气时,主要由数组纵向配气支管、配水支管和数组横向U型滤管组成。横向布气布水管长度一般在2~4m。1.翻板滤池结构简单,施工方便;不需反冲洗排水槽,过滤面积可充分利用;滤池底部无集水区,仅设集水管廊;所以土建工程量和投资费用较V型滤池省。2.滤料、滤层可多样化选择根据滤池进水水质与对出水水质要求的不同,可选择单层均质滤料或双层、多层滤料。一般单层均质滤料是采用石英砂或陶粒滤料;双层滤料为无烟煤和石英砂或陶粒滤料和石进水水质差(如原水受到污染、含TOC较高时),可用颗粒活性炭置换无烟煤滤料。3、独特的配气、配水系统翻板滤池的配气、配水系统使用了布气、布水横、竖管,因其几何形状、开孔孔径和开孔分布的特殊性,在相同的气、水反冲强度下提高了支撑层、滤层的洗净度,不会有反冲反冲洗时,在集水管廊顶板下和横管内可同时形成两个均匀的气垫层,既保证了布气、布水的均匀性又可以避免气、水分配出现脉冲现象,也充分体现反冲系统的独到之处。

翻板滤池安装滤料

翻板滤池.U型滤管主要特点1)双层气垫保证配水配气均匀U型管配水配气系统(以下简称U型系统),在集配水渠上部及横向U型滤管顶部,同时形成上、下两个气垫层,从而保证了配水配气均匀,避免气水分配出现脉冲现象,影响反2.翻板滤池技术指标1)材质:高密度聚乙烯或不锈钢制成2)耐温性能:在-20℃-80℃范围内不变形3)稳定性:耐酸碱、耐腐蚀4)卫生标准:无*、无味,符合国家卫生标准5)承载负荷:P=1t/m26)开孔比:配水系统:β属中小阻力系统配气系统:β属大阻力系统7)冲洗强度单独水冲:q=14-16L/s·m2单独气冲:q=15-18L/s·m2

气水混冲:q气=15-18L/s·m2

U型滤管反洗图

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题