1、拆除旧除雾器及冲洗水管道、支撑:
首先在第一级除雾器下部搭设脚手架,脚手架铺满吸收塔截面;通过吸收塔顶部两只检修人孔进入吸收塔除雾器层,从里到外依次拆除冲洗管道和除雾器本体,拖离检修现场堆放在指定地点。
拆除旧除雾器2、新开除雾器冲洗水接口(如需),并做好防腐:
除雾器安装梁清理后,按照新冲洗管道布置要求,在吸收塔塔壁开孔。开孔前按照要求办理动火工作票,塔内(包括塔底、喷淋层、新搭设脚手架处)需做好防火措施,专人连续监护;冲洗孔处防腐施工时要求上下不允许任何交叉作业,同时保证塔内通风良好。
3、安装管式除雾器
利用原一级除雾器大梁,安装管式除雾器,施工时保证上部防腐工作已结束,禁止产生明火的作业。
安装屋脊及管式除雾器4、安装第一级屋脊式除雾器、冲洗水管道和外部冲洗门(5天);
在一级除雾器梁上部装设第一级屋脊除雾器,安装需由内向外,防止产生二次破坏。冲洗管路安装位置正确,冲洗确保无死角。施工时禁止产生明火的作业。安装完毕后拆除下部脚手。
5、安装第二级屋脊式除雾器和冲洗水管道和外部冲洗门;
在二级除雾器梁上部装设第二级屋脊除雾器,要求与一级除雾器安装相同。
6、冲洗系统调试:
所有设备安装完毕后,分别进行冲洗门单体调试、自动运行调试。完毕后进行冲洗水喷射实验,观察冲洗水冲洗范围,确认无死角后封闭人孔,工作结束