大型中央空调系统一般情况下由以下四部分构成:空调通风系统、冷(热)水系统、蒸汽系统。我们在中央空调系统施工调试中要注意正确科学的调试安装方法,如果大型中央空调安装调试不合理,就会出现最常见的漏水、漏氟、噪音过大、制冷热不强劲等问题。今天就探讨下大型中央空调系统出现问题的原因!
1、中央空调系统冷水机组运行时振动大形成原因
①冷水机组安装忽略了找平工序;
②设备底部支点受力不合理;
③管道与设备连接方式不合理;
④地脚螺栓出现松动,影响到设备正常运转;
⑤联轴器不同心;
⑥没有设置减震装置。针对冷水机组运行出现振动的情况,主要调整设备的地脚螺栓,使得设备放置水平,加强各个支点的受力,保证受力均衡,其次就是安装减震装置,调整轴同心度。
2、中央空调系统空调器振动、噪声超标形成原因
①空调吊点的受力不均匀;
②设备与管道连接没有采用软管;
③排风管与空调连接出现松动;
④未设置减震吊杆或为设置减振垫块;
⑤吊杆未安装锁紧螺母;
⑥未对空调滤网进行清洗。改进措施:在空调与管道之间设置软管连接,针对振动较大的情况可以设置减震装置,严格清洗过滤网,将排风管与机组进行合理连接。
3、中央空调系统结露形成原因
①保温层的厚度未达到设计要求;
②保温层未按照设计要求进行施工;
③未设置隔气层。针对管道外壁结露情况,施工技术人员应该规范施工人员的施工行为,在管道安装完成后做好验收工作。
4、中央空调系统风机盘管和柜式空调器滴水盘溢水形成原因
①凝结水管施工形成倒坡;
②管道安装完成后没有进行注水试验;
③排水口有杂物堵塞。针对这种问题,应该做好施工控制,在施工完成后严格按照施工验收标准进行注水试验,并及时排除排水口的杂物。
5、中央空调系统堵塞形成原因
①管道变径的大小没有按规定制作安装;
②主管与支管间因焊接而三通开口较小;
③管道安装时没有做系统冲洗或冲洗不充分;④施工时留在管道内的脏物未清除。改进措施:管道应重新冲洗并去除管道中的杂物,大小头变径按规定要求制作安装,局部检查主管与支管焊接联接处并作重新开口处理。
6、中央空调系统穿墙管湿墙面形成原因
①穿墙处管道未做保温处理;
②系统运行后保温层受到破坏。改进措施:完善保温,并最好能用双层套管。
7、中央空调系统集气形成原因
①排气阀没有安装在系统最高处,且安装位置不符合要求;
②排气阀质量不合格。改进措施:将排气阀安装在正确的位置并调换不合格的排气阀。