晚报介绍

首页 » 常识 » 预防 » 建筑实务钢筋混凝土工程施工的必备基础
TUhjnbcbe - 2024/2/27 17:46:00

建筑工程施工技术基础工程

建筑材料与受力特点:

01

水泥

水硬性无机胶凝材料

1、凝结时间

分初凝时间和终凝时间。初凝时间不符合要求,为废品,终凝时间不符合要求,为不合格品。六大水泥的初凝时间均要45min+,硅酸盐水泥的终凝时间小于6.5h,其他五类小于10h。

混凝土的技术性能:

1.泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于mm;

2.在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。

3.浇筑混凝土应连续进行,当必须间歇时,其间歇时间宜尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕

4.对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8—12小时内),开始进行自然养护。

5.混凝土宜分层浇筑,分层振捣。每一振点的振捣延续时间,应使混凝土不再往上冒气泡,表面不再呈现浮浆和不再沉落时为止。应快插慢拔,振捣器插入下层混凝土内的深度应不小于50mm。

6.在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1-1.5h,再继续浇筑。

7.梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑:拱和高度大于1m时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。

8.混凝土采用覆盖浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d:采用其他品种水泥时,养护时间就根据水泥特性确定。

02

施工缝

出现裂缝的原因:

水+水泥搅拌加水膨胀体积增加,释放热量;后凝结吸收热量,体积减小,出现裂缝。

施工缝的留置位置应符合下列规定:

(1)柱:留置在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁车腿、无梁楼板柱帽的下面;

(2)与板连成整体的大截面梁(高超过1m),留置在板底面以下20—30mm处,当板下有梁托时,留置在梁托下部;

(3)单向板:留置在平行与板的短边的任何位置;

(4)有主次梁的楼板,施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内;

(5)墙:留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处;

在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:

(1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2;

(2)在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水;

(3)在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处刷一层水泥浆(可渗适量界面剂)或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆;

(4)混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。

后浇滞保留至少14d后再浇筑。(设计无要求时)

(1)填充后浇带采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少14d的湿润养护。

(2)大体积混凝土后浇带的养护时间不得少于28d;

(3)后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

05

混凝土基础的主要形式

大体积混凝土基础:

一、混凝土浇筑从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑。

二、采取振捣棒振捣,在振动接线以前对混凝土进行二次振捣,提高混凝土与钢筋的握裹力,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。

三、大体积混凝土分层浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水。

采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土保湿养护的持续时间不得少于14d,保持混凝土表面湿润。

大体积混凝土的温控指标:

1、入模温度30,最大温升值50;

2、里表温差25;

3、降温速率2;

4、表面与大气温差20;

大体积混凝土的测温频率:

大体积混凝土裂缝的控制措施总结:

1.施工措施:

(跳仓法浇筑、二次振捣、二次抹面、及时保温保湿养护)

2.材料措施:

(选用低水化热水泥、控制商栓温度、添加缓凝剂和减水剂)

3.设计措施:

(设置后浇带、设置温度钢筋、设置变形缝)

1
查看完整版本: 建筑实务钢筋混凝土工程施工的必备基础