晚报介绍

首页 » 常识 » 诊断 » 组合式空调安装操作与日常保养
TUhjnbcbe - 2024/6/9 19:50:00

一、安装:

机组的安装与施工,请严格按照GB-《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。

1、安装前的准备

1)熟悉和审查各相关图纸资料,检查机组安放位置及基础尺寸是否符合要求。

2)确认设备型号规格及随机附件符合订货合同,实物质量合格。

3)准备好起重、搬运设备,准备安装工具及其它必要的材料。

4)协调好与土建、水、电及风管各工程项目的安装进度,以利整个系统的顺利完工。

2、吊装和搬运

1)在机组到达最终安装点之前,请勿打开机组的外包装。到达最终安装起点后,先开箱检查机组是否有运输过程中的损坏,如有损坏应及时确认并向运输者提出索赔,并且按照《产品装箱单》检查附件数量是否正确。

2)为了防止在起吊安装过程中损伤机组箱体,在用绳索进行吊装时,应将绳索放在机组底座上。(见图1-机组吊装示意图)

图1-机组吊装示意图

3)当采用滚筒搬运时,应至少使用三个长度大于机组宽度的滚筒。

4)吊装、搬运过程中必须小心轻放,注意安全。

3、机组安装就位

1)空调机组安装的好坏,对于设备的运行和维护保养均有很大的影响。

2)机组应安置在合适的基础上,安装基础建议采用以下两种形式,基础应调整好水平度并具有足够的支承强度。(见图2-机组安装基础示意图所示)

图2-机组安装基础示意图

3)机组的基础四周应留有足够的维修空间(见图3-维修空间示意图),以便对机组进行日常检视和定期维修保养。

4)机组安装应根据图纸将所有功能段箱体按顺序放置于基础上,对于防震要求较高的场合,应在机组与基础之间放置减震垫,减震垫一般为天然橡胶板,厚度为10mm以上。

5)若机组采用天花板内吊装,必须设备吊装平台,平台尺寸必须大于机组并考虑维修空间,平台调整好水平度,机组安装平稳,并且不得承受外装水管和风管的重量。

6)机组的段间连接采用螺栓连接,先在两个段的中间粘贴聚乙烯高发泡塑料板,其安装见图4-段间连接安装示意图所示,螺栓间距为mm,然后再将机组底座用螺栓连接。

7)立式机组段间连接时,框架与机组底座连接自攻螺钉M6×20的间距为mm,机组出厂时,机组底座已同上层框架连接在一起,安装时只要用自攻螺钉M6×20连接下层的框架即可。(见图5-立式机组段间连接示意图)

8)正压段间且中间有面板连接(一般是风机段与其它功能段)时,段间连接板的自攻螺钉M6×20的间距为mm。(具体参见图6-正压段间连接示意图)

9)若需在机组顶部安装或操作时,必须站在框架条上,不可站在面板上。

10)干蒸汽加湿器用角铁支架和法兰分别将加湿器本体和喷管固定在加湿段面板上,其安装见图7-蒸汽加湿器安装示意图所示,加湿器的喷汽方向为逆气流,并在出汽处加装疏水器。

图7-蒸汽加湿器安装示意图

4、风管安装与连接

请根据机组风量和机组静压选择合适的风管。各风管应进行保温处理,保温材料应包含防潮湿层以防止吸收水气。

1)机组进、出风管安装风量调节阀门,以便于系统调试,使风量、风压适当。机组进、出风口与进、出风管应使用软连接。

2)机组不得承担外接管道的重量,所有进、出风管应设法支承和固定。

3)安装管路时必须考虑机组维修所需的空间。

注意:出风管从机组出风口到连接弯曲管之前,应保持至少二倍出风口长边尺寸的直管,否则会造成额外的风压损失。

5、水管安装与连接

所有管道系统的安装须遵守所在地的地方法规。

1)表冷器、热水加热器最高使用压力应不超过1.6MPa,其进出水管间采用管螺纹或法兰连接,管螺纹上应缠绕生料带,其水管连接形式为“下进上出”。(见图8-盘管进出水管安装示意图)

2)蒸汽加热器最高使用压力不超过1.4MPa,其进出汽管间采用管螺纹或法兰连接,其进汽为“上进下出”,出汽处应加装疏水器。(见图9-蒸汽加热器进出汽管安装示意图)

3)机组进出水管均应安装调节阀门(冷凝排水管除外)用于调节流量和维修时切断水源。机组进出水管应采用保温措施。每个冷凝排水管上必须安装U形水封,安装见图2中的U形水封安装示意图。

4)机组进出水管均应安装压力表和温度计,以监测水系统是否正常。

6、电线敷设和连接

1)所有电线的敷设必须遵守地方电力法规的规定,电线敷设前请根据机组铭牌上参数检查所用电源及电线是否符合要求。

2)机组的电源接线口位于风机段检修门侧,接线时将来自现场并经开关隔离的电源线连接到机组的电机接线盒内。

3)电加热盘管的电线连接

A、根据机组电加热接线图与原理图进行配置电器和电线,并正确接线。电加热盘管的金属外壳接地必须良好;

B、电加热控制器中必须接入电加热盘管中的温度继电器信号,以保证机组内空气温度过高时自动切断电加热电源;

C、电加热控制器应对风机和电加热进行联锁控制,保证在风机停机时,不能接通电加热电源。

二、调试:

1、调试前的准备

在正常运行机组以前应检查以下内容:

1)系统应正确,通畅且无漏水现象。

2)电源线应正确连接,并且安全、紧固。

3)风系统安全可靠正确,管道内洁净。

4)确认风机底座上的压弹簧减震器上的固定板已卸下(见图10-风机固定板卸下示意图)。

5)风机风壳内是否有施工遗物。

6)用手转动风机皮带轮,看叶轮是否碰擦风壳,转动是否灵活。

7)风机转向应正确。

图10-风机固定板卸下示意图

2、启动关闭机组

1)通常机组箱体结构是按操作压力进行设计,启动时要注意机组进出口调节阀的位置,防止机组内外产生过高压差,以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组。(各厂商不同)

2)机组供水时,应先开启放气阀,将管内空气排尽。

3)对于全新风机组,当新风温度低于2℃时,必须先开预热盘管或采取其他相应保护措施,防止机组内盘管冻裂。

4)对于有加湿功能的机组,操作时先开风机,后开(水)汽;停机时,先关(水)汽,后关风机。

5)启动机组程序:先向表冷器或加热器供水(汽),再启动风机马达。

6)冬季停机后,应先关风机,然后切断电源,以免盘管冻裂。

7)净化空调系统运行前应在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用过滤器(如无纺布等),实行对系统的保护。净化空调系统的检测和调整,应在系统进行全面清扫,且已运行24小时以上达到稳定后进行。

三、维修保养:

1、风机传动系统

机组运行时,要经常注意风机运行状况是否良好,定期检查皮带的松紧程度和轴承状况。

1)皮带张紧力调整:皮带张紧得当对防止风机震动、减小皮带磨损和降低噪音极为重要。用户应按周检查皮带的张紧程度并视情况按以下步骤做必要调整:

A、拧松马达的4个固定螺栓,拧紧/旋松调节螺栓来移动马达;

B、用一个手指以垂直于皮带的方向作用于皮带中段,调节皮带的张紧度使之产生相应的挠曲距离(参见图11-皮带轮校准及皮带张紧示意图);

C、重新拧紧马达的固定螺栓。

2)皮带轮校正:风机皮带轮和电机皮带轮应该置于同一平面上,否则将引起过多的能量损耗并缩短皮带的使用寿命。每次调整皮带之后应检查两带轮的位置是否正确。可如图11所示用一直尺放在两个带轮的同侧检查直线性,若不正确,可拧松风机皮带轮固定螺钉并沿风机轴滑动风机皮带轮,通过在电机底盘上放松马达来调整角度,调整至直线度≤2mm。

图11-皮带轮校准及皮带张紧示意图

注意:

Ⅰ、皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求;

Ⅱ、新皮带首次使用累计达24小时后,必须检查皮带的张紧情况并做适量调整;如调整不当或不调整,将大大缩短皮带的使用寿命,严重者会造成皮带断裂;

Ⅲ、皮带属于易耗品,一般新皮带使用累积达1年以后出现磨损等失效情况属于正常,此时应按需要更换新的皮带。多根皮带传动时,同组皮带应同时更换。

3)轴承润滑:机组在运行一段时间后,按照轴承再润滑周期的使用条件,须检查风机轴承的润滑状况,并根据需要加注适量的润滑油脂(加脂量以加到新油脂被挤出为止)。请务必使用锂基润滑脂3号(ZL-3)的润滑油脂(尽可能使用壳牌的润滑油脂),使用条件如下:

A、在机组正常运行时,机组内运行温度在60℃以下的良好环境下,每运行~小时更换一次润滑油脂;

B、在机组正常运行时,机组内运行温度在60~70℃的良好环境下,每运行~小时更换一次润滑油脂;

C、在机组正常运行时,机组内相对湿度大于85%的潮湿环境下,每运行0~小时更换一次润滑油脂。

注意:再润滑时,应擦净油嘴;加油脂后应盖上轴承座注油脂孔的塑料盖,以防进入外物污染润滑脂。

2、空气过滤器的清洗/更换与使用

1)在下列情况下,应清洗/更换过滤器:

A、第一次开机使用前;

B、机组运行达3个月后(视机组上工作环境状况适当缩短时间);

C、过滤段安装有阻力监测装置,当过滤器的阻力达到终阻力时。对于过滤器的滤材为无纺布时,可清洗1-2次;对于金属孔网过滤器,可反复清洗使用。

2)过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中,轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净,并使其干燥。

3)高效过滤器(包含亚高效,活性炭过滤器)应在洁净室及净化空调系统进行全面清扫和系统连续试车12小时以上后,在现场拆开包装并进行安装。安装前,过滤器不得有变形、脱落、断裂等破损现象。合格后立即安装,其方向必须正确,安装后的高效过滤器四周及接口,应严密不漏。

定期检查机组过滤网积尘情况,当过滤器达到其终阻力时需给予报废或者更换,车间员工需每天对初中效两端压差进行记录,当初中效两端压差高于初始值1.5倍时,过滤器已堵塞,需清洗,初中效过滤器两端压差低于初始压差时,需检查过滤器的破损情况,如果破损,需及时给予更换。

4)、表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘。

5)、表冷器、加热器工作2-3年后,应用化学方法进行清洗,除去管内水垢。

6)、定期检查空调机组电器设备和运输传动的润滑部分。

7)、当机组停机时,若表冷器、加热器会处于0℃以下温度时,为了防止表冷器、加热器被冻裂,应排尽管内水,并关闭新风阀,或在管道内加入防冻剂,如乙二醇溶液。

排水程序:

Ⅰ、关闭进出水管的阀门;

Ⅱ、将机组回水管上的放气阀慢慢打开;

Ⅲ、将机组进水管上的放水阀慢慢打开;

Ⅳ、待存水全部放尽。(重新安装时,必须包上生料带拧紧)。

3、空调箱体

1)对箱体有无变形、结露、漏风现象等进行仔细检查,发现问题立即解决;

2)箱体保洁。

3)连接管线的保温、套管是否完好。

4)门、门锁是否完好,有否漏风。

4、其他运转部件

1)风机:

A、叶轮、蜗壳及支架固定螺栓是否松动;

B、轴承温度是否正常(不超过70度);

C、连续运转的设备,每月应加油(润滑脂)一次。

2)电机:

A、运行电流、温升是否正常;

B、轴承温度是否正常;

C、扇叶、护罩、底角螺栓是否牢固;

D、全密封轴承每年应加油一次,其它轴承应每三月加油一次;

E、停用一段时间后再启动,应检查绝缘情况。

3)软连接帆布有否破损、固定螺丝是否松动。

4)减震器固定螺栓是否松动、弹性能否恢复。

5)隔板、消音器、支柱等是否完好,有无变形。

6)风阀开度是否合适、固定螺丝是否松动。

7)冷凝水排水是否顺畅。

5、电动机的维护及检修

1)日常检查:电动机在日常使用中,应该常保持清洁,电机进风口不应堵塞,以免减少进风量,影响冷却效果,电气接触上应保持清洁与接触良好。

2)运转检查:电动机运转中,应经常注意负荷电流是否符合铭牌规定,电动机温升是否符合技术条件,轴承有否漏油发热。

注意事项:

1、机组送风温度不应超过80℃(加热)。若超过此温度,应在订购时向本公司提出,以便采用高温轴承和特殊要求的电动机。

2、向热交换器内供水温度和流量应符合有关要求:供水采用软化水,一般冷水进水温度在7℃左右,流速为0.5~2米/秒;一般热水进水温度在60℃左右,流速为0.5~1米/秒。

3、机组开机时注意通过调节风管系统内的风量调节阀,把机组内电机运行时的工作电流控制在电机额定电流值之内,不允许超风量或超电流运行。

4、机组出厂时盘管内干燥无水,如用户在冬季低温环境安装机组,而空调系统又来不及供热水取暧的话,切勿向水管系统和机组内盘管通水泵压。

5、凡机组所处的环境温度或进风温度≤2℃时,水泵系统对机组内盘管决不能停止不低于60℃的热水续续循环供应,并且水流速不得低于1m/s。

6、凡新风机组所处环境温度或进风温度≤2℃时,在机组进风口要设置预热装置,系统上应在新风口安装密闭调节阀和防冻开关,并与送风机联锁。

BAOLAND宝蓝科技

1
查看完整版本: 组合式空调安装操作与日常保养