晚报介绍

首页 » 常识 » 问答 » 慧爝网校消防知识点消防给水设施安装检
TUhjnbcbe - 2024/6/29 17:20:00

这块知识点内容从去年的考察情况来看,综合考察10分左右,算是不容忽视的一个知识点,内容较多下面我们来对这块内容进行学习。

一、消防水泵

(一)安装前检查(一致)

1.外观

1)外表面无明显结疤、气泡、砂眼等;

2)泵体罩壳、箱体喷涂大红漆;

3)形状、安装尺寸与图样相符;

4)铭牌上型号、名称、特性与说明一致。

2.结构:外壳宜球墨铸铁,叶轮宜青铜或不锈钢

3.机械性能:密封良好

(二)安装调试

1.安装前调试盘车+减震设施

2.安装

1)分体安装:先安装水泵,再安电动机

2)整体安装:水泵吊装放于基础,中间用垫铁调整底座

3.泵房主要人行通道宽≥1.2m,电气控制柜前通道宽≥1.5m;

4.整体安装:①水泵机组基础的顶面标高,无隔振时高出泵房地面≥0.10m,有隔振时可高出泵房地面≥0.05m。

②泵房内管道外底距地面的距离h:当管径≤DNmm时,h≥0.20m。当管径≥DNmm时,h≥0.25m;

5.吸水管水平段管顶平接,避免产生气囊和漏气。

(三)检测验收

1.检查工作(备用)泵、吸(出)水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的型号、规格、数量。吸(出)水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记;

2.应采用自灌式引水或可靠引水措施,并保证全部有效储水被有效利用;

3.在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力≤水泵出口设计额定压力的1.4倍;

4.启动控制应置于自动启动挡。

二、给水管网

(一)管道连接

1.管径>DN50时,不应用螺纹活接头,变径处应用单体异径接头;

2.使用沟槽连接件(卡箍)连接时符合下列规定:

1)有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他宜刚性接头。当采用刚性接头时,每隔4~5个刚性接头应设置一个挠性接头;

2)配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;

3)水泵房内埋地管道连接应采用挠性接头。

(二)管道安装

1.管道穿墙或楼板时要加设套管,其长度≥墙体厚度,或应高出楼(地)面50mm。

2.架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并注明管道名称和水流方向,红色环圈标志宽度≥20mm,间隔≤4m,在一个独立的单元内环圈≥2处。

(三)吊支架安装

1.吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍充满水的管道质量,且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统;

2.管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道质量另加至少kg的附加荷载;

3.当管道穿梁安装时,穿梁处宜设1个吊架。

(四)防晃支架

1.配水管宜在中点设1个防晃支架,但管径<DN50时可不设;

2.配水(干)管,配水支管的长度>15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径≤DN40时可不设;

3.管径>DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架;

(五)试压冲洗

1.管网安装完毕后,要对其进行强度试验、冲洗和严密性试验(宜用水);

2.试压合格后分段进行管网冲洗。冲洗顺序应先室外后室内,先地下后地上;室内部分冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行;

3.在钢质压力管道的水压强度试验中,当系统P设≤1.0MPa时,P试=1.5P设且应≥1.4MPa。当系统P设>1.0MPa时,P试=P设+0.4MPa;

4.水压强度试验的测试点应设在系统管网最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并缓慢升压达P试后,稳压30min后应无泄漏变形,且压力降≤0.05MPa;

5.水压强度试验和管网冲洗合格后进行水压严密性试验。P试应为系统设计工作压力,稳压24h应无泄漏;

6.水压试验时环境温度≥5℃;

7.气压严密性试验的介质宜采用空气(氮气),P试应为0.28MPa,且稳压24h压力降≤0.01MPa。

三、系统维护管理

(一)每周

1.模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况;

2.检查柴油机储油箱的储油量。

(二)每月

1.各水源设施的水位;

2.手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况;

3.手动启动柴油机消防水泵运行一次;

4.对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测;

5.对消防水泵自动控制条件自动启泵进行检测记录;

6.对电动阀和电磁阀的供电、启闭性能进行检测。

(三)每季度

1.对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;

2.对室外阀门井中、进水管上的控制阀门进行一次检查,并处于全开启状态;

3.对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验。

4.对消防水泵接合器接口及附件进行检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

(四)每年

1.对水井等地下消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定。

练习题:

1.消防水泵的外观质量要求说法错误的是()。

A.所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷

B.泵体以及各种外露的罩壳、箱体均不应喷涂油漆

C.消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符

D.查看铭牌上标注的泵的型号、名称、特性与设计说明一致

答案:B

解析:消防水泵的外观质量要求:①所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。②泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定。③消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样应相符。④铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致。

2.下列关于消防给水系统管网试压和冲洗的说法,不正确的是()。

A.系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验

B.水平管网冲洗时,其排水管位置应低于冲洗管网

C.水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行

D.冲洗管道直径大于DN80时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道

答案:D

解析:根据水规12.4.4,水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行;根据12.4.1-10,冲洗管道直径大于DN时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道;根据12.4.1-2,干式消火栓系统应做水压试验和气压试验,湿式消火栓系统不用做气压试验;根据12.4.1-6,系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,应重新再试;根据12.4.8,水平管网冲洗时,其排水管位置应低于冲洗管网。

3.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB-)的规定,对消防给水系统供水设施进行维护管理,每()应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。

A.月B.年

C.半年D.季度

答案:A

解析:每月手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源情况

4.管径大于50mm的消防管道水平架空安装时,应按规定设置防晃支架,下列相关要求中,正确的有()。

A.应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架B.应在管道三通位置处设置一个防晃支架

C.应在管道的始端设置一个防晃支架D.应在管道的终端设置一个防晃支架

E.应在管道四通位置处设置一个防晃支架

答案:ABE

解析:管径大于50mm的消防管道水平安装,应在拐弯,三通和四通处设置防晃支架。