晚报介绍

首页 » 常识 » 常识 » 临时用电专项施工方案供大家参考
TUhjnbcbe - 2024/8/18 1:08:00
北京中科医院诈骗曝光 http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20091014/11153079059.shtml

目录

第一章工程概况及编制依据

第一节工程概况

第二节编制依据

第二章施工临时用电设备选择

第三章施工临时用电方案计算书

第四章安全用电技术措施

第五章接地设计

第一节各种接地装置设置和接地电阻值要求

第二节接地装置位置的确定

第三节接地装置的确定

第六章防雷设计

第一节防雷部位的确定

第二节防雷装置的设置

第七章防护措施

第一节外电防护措施

第二节易燃易爆物防护措施

第三节腐蚀介质防护措施

第四节机械损伤防护措施

第五节电磁感应防护措施

第六节静电防护措施

第八章安全用电和电气防火措施

第一节安全用电技术措施

第二节安全用电组织措施

第三节电气防火技术措施要点

第四节建立电气防火教育制度

第五节环境保护与职工健康安全

第九章施工临时用电安全应急预案

第一节施工临时用电现场易发生重大事故的部位

第二节应急准备和响应组织准备

第三节施工现场的应急处理设备和设施管理

第四节潜在危险源的应急准备和响应(事故)事件

第十章临时用电总平面布置图

第一章工程概况及编制依据

第一节工程概况

1、工程概况

2、场地概况

第二节编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-

2、《低压配电设计规范》GB-

3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB-

4、《通用用电设备配电设计规范》GB-

5、《工业与民用配电设计手册》第三版

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-

第二章施工临时用电设备选择

1、施工用电自行实施,经我公司现场实地踏勘,我单位施工用电在业主已引入现场的高压配电柜内引入配电箱。遵照《施工现场临时用电技术规范》,用电线路采用三相五线制,施工现场用电设备实行“一机、一箱、一闸、一锁、一漏电保护的原则”

2、合理配置、整定、更换、维修各种保护器,对电路和设备的过载、短路故障进行可行的保护。

3、所有配电箱必须箱锁齐全,门上有警示标志,箱内清洁、接线与开关要排列整齐,熔断器,丝要匹配,禁止用其它金属代替熔丝,机具必须保护接零;在更换机具设备时,配电箱要专人监护,机具设备必须定人、定机操作及管理。

4、建立本工程的机械电气安全管理规定和各项检查制度,施工期间日夜都应设有机电工值班,处理机电事故,非专职人员不得触动机电设备。

3、机械设备的选用

第三章施工临时用电方案计算书

本计算书根据《建筑施工计算手册》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-。

一、用电量计算:

1、1号分箱设备用电负荷

(1)塔吊

Kx=0.25,Cosφ=0.5,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.5^2)^0.5/0.5=1.73

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×70.00×(0.25/1.00)^0.5=70.00kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.25×70.00×/(1.××0.50)=53.18A

Pjs=Kx×Pe=0.25×70.00=17.50kW

Qjs=Pjs×tgφ=17.50×1.73=30.31kvA

(2)螺旋钻孔机

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.7^2)^0.5/0.7=1.02

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×40.00×(0.40/0.40)^0.5=80.00kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.30×80.00×/(1.××0.70)=52.09A

Pjs=Kx×Pe=0.30×80.00=24.00kW

Qjs=Pjs×tgφ=24.00×1.02=24.48kvA

(3)电弧焊机

Kx=0.5,Cosφ=0.4,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.4^2)^0.5/0.4=2.29

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×20.00×(0.50/1.00)^0.5=28.28kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.50×28.28×/(1.××0.40)=53.72A

Pjs=Kx×Pe=0.50×28.28=14.14kW

Qjs=Pjs×tgφ=14.14×2.29=32.40kvA

(4)对焊机

Kx=0.35,Cosφ=0.6,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.6^2)^0.5/0.6=1.33

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×16.00×(0.20/1.00)^0.5=14.31kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.35×14.31×/(1.××0.60)=12.68A

Pjs=Kx×Pe=0.35×14.31=5.01kW

Qjs=Pjs×tgφ=5.01×1.33=6.68kvA

(5)高处作业吊篮

Kx=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.6^2)^0.5/0.6=1.33

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=6.00×1.10×(0.40/0.40)^0.5=6.60kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.30×6.60×/(1.××0.60)=5.01A

Pjs=Kx×Pe=0.30×6.60=1.98kW

Qjs=Pjs×tgφ=1.98×1.33=2.64kvA

(6)1号分箱计算负荷

用电设备同期使用系数Kx=0.80;

Ijs=Kx×ΣPe/(1.×Ue×Cosφ)=0.80×.20×/(1.××0.75)=.83A;

同时要求分箱用电负荷不得小于分箱下用电设备最大计算负荷的1.1倍,故:

Ijs=max{.83,1.1×max(53.18,52.09,53.72,12.68,5.01,)}=.83A

2、2号分箱设备用电负荷

(1)建筑施工外用电梯

Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.6^2)^0.5/0.6=1.33

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×11.00×(0.40/0.40)^0.5=22.00kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.85×22.00×/(1.××0.60)=47.35A

Pjs=Kx×Pe=0.85×22.00=18.70kW

Qjs=Pjs×tgφ=18.70×1.33=24.93kvA

(2)钢筋调直机

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.7^2)^0.5/0.7=1.02

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×4.00×(0.40/0.40)^0.5=8.00kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.65×8.00×/(1.××0.70)=11.29A

Pjs=Kx×Pe=0.65×8.00=5.20kW

Qjs=Pjs×tgφ=5.20×1.02=5.31kvA

(3)钢筋切断机

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.7^2)^0.5/0.7=1.02

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×5.50×(0.40/0.40)^0.5=11.00kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.65×11.00×/(1.××0.70)=15.52A

Pjs=Kx×Pe=0.65×11.00=7.15kW

Qjs=Pjs×tgφ=7.15×1.02=7.29kvA

(4)钢筋弯曲机

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.7^2)^0.5/0.7=1.02

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=4.00×3.00×(0.40/0.40)^0.5=12.00kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.65×12.00×/(1.××0.70)=16.93A

Pjs=Kx×Pe=0.65×12.00=7.80kW

Qjs=Pjs×tgφ=7.80×1.02=7.96kvA

(5)木工圆锯

Kx=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.6^2)^0.5/0.6=1.33

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×3.00×(0.40/0.40)^0.5=6.00kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.65×6.00×/(1.××0.60)=9.88A

Pjs=Kx×Pe=0.65×6.00=3.90kW

Qjs=Pjs×tgφ=3.90×1.33=5.20kvA

(6)2号分箱计算负荷

用电设备同期使用系数Kx=0.80;

Ijs=Kx×ΣPe/(1.×Ue×Cosφ)=0.80×59.00×/(1.××0.75)=95.62A;

同时要求分箱用电负荷不得小于分箱下用电设备最大计算负荷的1.1倍,故:

Ijs=max{95.62,1.1×max(47.35,11.29,15.52,16.93,9.88,)}=95.62A

3、3号分箱设备用电负荷

(1)插入式混凝土振捣器

Kx=0.7,Cosφ=0.7,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.7^2)^0.5/0.7=1.02

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=6.00×1.10×(0.40/0.40)^0.5=6.60kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.70×6.60×/(1.××0.70)=10.03A

Pjs=Kx×Pe=0.70×6.60=4.62kW

Qjs=Pjs×tgφ=4.62×1.02=4.71kvA

(2)闪光对焊机

Kx=0.35,Cosφ=0.6,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.6^2)^0.5/0.6=1.33

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×63.00×(0.50/1.00)^0.5=89.10kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.35×89.10×/(1.××0.60)=78.97A

Pjs=Kx×Pe=0.35×89.10=31.18kW

Qjs=Pjs×tgφ=31.18×1.33=41.58kvA

(3)单盘水磨石机

Kx=0.4,Cosφ=0.7,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.7^2)^0.5/0.7=1.02

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×2.20×(0.40/0.40)^0.5=4.40kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.40×4.40×/(1.××0.70)=3.82A

Pjs=Kx×Pe=0.40×4.40=1.76kW

Qjs=Pjs×tgφ=1.76×1.02=1.80kvA

(4)地面水磨石机

Kx=0.1,Cosφ=0.45,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.45^2)^0.5/0.45=1.98

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×2.20×(0.40/0.40)^0.5=4.40kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.10×4.40×/(1.××0.45)=1.49A

Pjs=Kx×Pe=0.10×4.40=0.44kW

Qjs=Pjs×tgφ=0.44×1.98=0.87kvA

(5)办公室

Kx=1,Cosφ=1,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-1^2)^0.5/1=0.00

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=20.00×0.10×(0.40/0.40)^0.5=2.00kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=1.00×2.00×/(1.××1.00)=3.04A

Pjs=Kx×Pe=1.00×2.00=2.00kW

Qjs=Pjs×tgφ=2.00×0.00=0.00kvA

(6)直螺纹套筒钢筋连接机

Kx=0.75,Cosφ=0.8,tgφ=(1-Cosφ^2)^0.5/Cosφ=(1-0.8^2)^0.5/0.8=0.75

Pe=n×P×(εe/ε)^0.5=2.00×3.50×(0.40/0.40)^0.5=7.00kW

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=0.75×7.00×/(1.××0.80)=9.97A

Pjs=Kx×Pe=0.75×7.00=5.25kW

Qjs=Pjs×tgφ=5.25×0.75=3.94kvA

(7)3号分箱计算负荷

用电设备同期使用系数Kx=0.80;

Ijs=Kx×ΣPe/(1.×Ue×Cosφ)=0.80×.50×/(1.××0.75)=.94A;

同时要求分箱用电负荷不得小于分箱下用电设备最大计算负荷的1.1倍,故:

Ijs=max{.94,1.1×max(10.03,78.97,3.82,1.49,3.04,9.97,)}=.94A

4、总箱计算负荷

总的计算负荷计算,总配电箱用电设备同期使用系数取Kx=0.80

总的有功功率:Pjs=Kx×ΣPjs=0.80×.63=.51kW

总的无功功率:Qjs=Kx×ΣQjs=0.80×.11=.08kvar

总的视在功率:Sjs=(Pjs^2+Qjs^2)^0.5=(.51×.51+.08×.08)^0.5=.37kVA

总的计算电流计算:Ijs=Sjs×/(1.×Ue)=.37×/(1.×)=.44A同时要求总箱下计算负荷不得小于分箱计算负荷的1.1倍,故:

Ijs=max{.44,1.1×max(.83,95.62,.94,)}=.11A

二、导线及开关箱内电气设备选择

1、1号干线上导线及开关箱内电气设备选择

1.1、塔吊导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知塔吊计算电流为:

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=53.18A

(1)选择YJV-0.6/1kV-3×35+2×16,安全载流量为A≥53.18A。

(2)选择开关箱内开关为HR3-/60,其熔体额定电流为Ir=60A≥53.18A,漏电保护器为DZ47LE-60/60。

1.2、螺旋钻孔机导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知螺旋钻孔机计算电流为:

Ij2=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=52.09A

(1)选择YJV-0.6/1kV-3×35+2×16,安全载流量为A≥52.09A。

(2)选择开关箱内开关为HR3-/60,其熔体额定电流为Ir=60A≥52.09A,漏电保护器为DZ47LE-60/60。

1.3、电弧焊机导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知电弧焊机计算电流为:

Ij3=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=53.72A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥53.72A。

(2)选择开关箱内开关为HR3-/60,其熔体额定电流为Ir=60A≥53.72A,漏电保护器为DZ47LE-60/60。

1.4、对焊机导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知对焊机计算电流为:

Ij4=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=12.68A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥12.68A。

(2)选择开关箱内开关为HH3-15/15,其熔体额定电流为Ir=15A≥12.68A,漏电保护器为DZ15LE-63/15。

1.5、高处作业吊篮导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知高处作业吊篮计算电流为:

Ij5=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=5.01A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥5.01A。

(2)选择开关箱内开关为HR6-/6,其熔体额定电流为Ir=6A≥5.01A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

1.6、分箱B1进线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知1号分箱计算电流为:Ijs=.83A

(1)选择电缆YJV22-0.6/1kV-3×+1×70,安全载流量为A≥.83A,电缆截面面积为mm2。

按照允许电压降为5%,导线截面为:

S1=Kx1×ΣPe×L1/(C×5)=0.80×.20×20.00/(77.00×5.00)=8.28mm^2≤mm^2

(2)选择开关箱内开关为HR3-/,其熔体额定电流为Ir=A≥.83A,漏电保护器为DZ20L-/。

符合要求

2、2号干线上导线及开关箱内电气设备选择

2.1、建筑施工外用电梯导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知建筑施工外用电梯计算电流为:

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=47.35A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥47.35A。

(2)选择开关箱内开关为HR5-/50,其熔体额定电流为Ir=50A≥47.35A,漏电保护器为DZL25-/50。

2.2、钢筋调直机导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知钢筋调直机计算电流为:

Ij2=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=11.29A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥11.29A。

(2)选择开关箱内开关为HH3-15/15,其熔体额定电流为Ir=15A≥11.29A,漏电保护器为DZ15LE-63/15。

2.3、钢筋切断机导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知钢筋切断机计算电流为:

Ij3=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=15.52A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥15.52A。

(2)选择开关箱内开关为HR6-/16,其熔体额定电流为Ir=16A≥15.52A,漏电保护器为DZ47LE-32/16。

2.4、钢筋弯曲机导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知钢筋弯曲机计算电流为:

Ij4=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=16.93A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥16.93A。

(2)选择开关箱内开关为HR6-/20,其熔体额定电流为Ir=20A≥16.93A,漏电保护器为3KM1L-/20。

2.5、木工圆锯导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知木工圆锯计算电流为:

Ij5=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=9.88A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥9.88A。

(2)选择开关箱内开关为HR5-/10,其熔体额定电流为Ir=10A≥9.88A,漏电保护器为DZ15LE-63/10。

2.6、分箱B2进线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知2号分箱计算电流为:Ijs=95.62A

(1)选择电缆YJV22-0.6/1kV-3×16+1×10,安全载流量为A≥95.62A,电缆截面面积为16mm2。

按照允许电压降为5%,导线截面为:

S1=Kx1×ΣPe×L1/(C×5)=0.80×59.00×20.00/(77.00×5.00)=2.45mm^2≤16mm^2

(2)选择开关箱内开关为HH3-/,其熔体额定电流为Ir=A≥95.62A,漏电保护器为DZL25-/。

符合要求

3、3号干线上导线及开关箱内电气设备选择

3.1、插入式混凝土振捣器导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知插入式混凝土振捣器计算电流为:

Ij1=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=10.03A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥10.03A。

(2)选择开关箱内开关为HH3-15/15,其熔体额定电流为Ir=15A≥10.03A,漏电保护器为DZ15LE-63/15。

3.2、闪光对焊机导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知闪光对焊机计算电流为:

Ij2=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=78.97A

(1)选择YJV-0.6/1kV-3×10+2×6,安全载流量为81A≥78.97A。

(2)选择开关箱内开关为HH4-/80,其熔体额定电流为Ir=80A≥78.97A,漏电保护器为DZL25-/80。

3.3、单盘水磨石机导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知单盘水磨石机计算电流为:

Ij3=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=3.82A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥3.82A。

(2)选择开关箱内开关为HR5-/4,其熔体额定电流为Ir=4A≥3.82A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

3.4、地面水磨石机导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知地面水磨石机计算电流为:

Ij4=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=1.49A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥1.49A。

(2)选择开关箱内开关为HR5-/4,其熔体额定电流为Ir=4A≥1.49A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

3.5、办公室导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知办公室计算电流为:

Ij5=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=3.04A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥3.04A。

(2)选择开关箱内开关为HR5-/4,其熔体额定电流为Ir=4A≥3.04A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

3.6、直螺纹套筒钢筋连接机导线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知直螺纹套筒钢筋连接机计算电流为:

Ij6=Kx×Pe/(1.×Ue×cosφ)=9.97A

(1)选择VV22-3×10+1×6,安全载流量为64A≥9.97A。

(2)选择开关箱内开关为HR5-/10,其熔体额定电流为Ir=10A≥9.97A,漏电保护器为DZ15LE-63/10。

3.7、分箱B3进线及开关箱内电气设备选择

根据计算负荷,知3号分箱计算电流为:Ijs=.94A

(1)选择电缆YJV22-0.6/1kV-3×50+2×25,安全载流量为A≥.94A,电缆截面面积为50mm2。

按照允许电压降为5%,导线截面为:

S1=Kx1×ΣPe×L1/(C×5)=0.80×.50×20.00/(77.00×5.00)=4.72mm^2≤50mm^2

(2)选择开关箱内开关为HH4-/,其熔体额定电流为Ir=A≥.94A,漏电保护器为DZ20L-/。

符合要求

三、总箱的进线、开关箱内电气设备选择

1、总箱的进线及开关箱内电气设备选择

根据前面计算的总箱计算负荷,知:Ijs=.11A。

(1)选择电缆YJV22-0.6/1kV-3×+2×70,安全载流量为A≥.11A,电缆截面面积为mm2。

按照允许电压降为5%,导线截面为:

S0=Kx×ΣPe×L0/(C×5)=0.80×.63×5.00/(77.00×5.00)=1.57mm^2≤mm^2

选择总进线开关:HR5-/,其熔体额定电流为Ir=A。

选择总箱中漏电保护器:DZ20L-/。

符合要求

第四章安全用电技术措施

一、技术措施

1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。

2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求:

(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。

(2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用YJV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。

(3)引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC塑料管引上,不准沿脚手架敷设。

3、用电设备与开关箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA。

4、配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志和施工单位名称。

5、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω。

6、保护零线不得装设开关或熔断器。

7、保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。

8、正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零:

(1)电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。

(2)电气设备的传动装置的金属部件。

(3)配电箱(屏)与控制屏的金属框架。

(4)电力线路的金属保护管、物料提升机,均设接地装置。

10、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。

11、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一接地”制。

12、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡胶套绝缘电缆。

13、所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。

14、所有配电箱、开关箱应每天检查一次,维修人员必须是专业电工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

15、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线,插头开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

16、潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

17、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏,在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。

18、使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体与手柄应坚固,灯头无开关,灯泡外部有保护网。

19、产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。

20、现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置,接地电阻值≤4Ω。

二、现场照明

1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

2、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。

3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面。

4、投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。

5、灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

三、电气防火措施

1、电气防火技术措施

(1)合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

(2)在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。

(3)在总配电房配置干粉灭火器材,并禁止烟火。

(4)加强电气设备相间和相——地间绝缘,防止闪烁。

(5)合理设置防雷装置。

2、电气防火组织措施

(1)建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

(2)建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管理制度,并设置禁止烟火标志。

(3)建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

四、现场电工岗位责任制

1、对施工现场供电系统安全运行负全责。

2、负责现场用电设备的安装拆除及维修工作。

3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。

4、对分包单位的用电、负责建档、指导、监督,对违反电气操作,使用有权制止和停止供电。

5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。

6、对现场所有电气按时进行巡视检查、维修、登记工作。

7、负责宣传安全用电和触电急救工作。

第五章接地设计

接地装置设计的内容和要求包括:根据施工现场对各种接地装置设置和接地电阻值的要求,确定接地装置位置,接地装置类别和构成,以及人工接地装置的结构设计与敷设。

第一节各种接地装置设置和接地电阻值要求

施工现场的接地主要分为四种类型:一是工作接地;二是重复接地;三是防雷接地;四是防静电接地。施工现场对各种接地装置设置和接地电阻值的要求如下。

1.1工作接地装置的设置和要求

在施工现场临时用电工程中,工作接地是通过工作接地装置实现的,其接地电阻Rg值(工频接地电阻值)应当符合下面的规定。即:

a.当变压器或发电机容量kVA时,Rg≤4Ω;

b.当变压器或发电机容量≤kVA时,Rg≤10Ω;

c.当土壤电阻率Ωm时,Rg≤30Ω。

1.2、重复接地装置的设置和要求

在施工现场临时用电工程中,重复接地是通过重复接地装置实现的,其接地电阻RC值(工频接地电阻值)应当符合下面的规定。即:

每处重复接地装置的接地电阻值(工频接地电阻值)RC一般为:RC≤10Ω。

在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,PE线上所有重复接地装置的等效接地电阻值不应大于10Ω。

1.3、防雷接地装置的设置和要求

施工现场的防雷主要是防止直击雷对现场高大建筑机械、高架金属设施,特别是现场作业人员身体的雷击危害。

施工现场防直击雷危害的基本措施是通过设置防雷接地装置,将需要防雷的设备、设施、架构等直接接地,即所谓防雷接地。施工现场对防雷接地装置的要求是:所有防雷接地装置的冲击接地电阻值RCh值不得大于30Ω,即RCh≤30Ω。

1.4、防静电接地装置的设置和要求

施工现场的防静电主要是防止某些机械设备上的静电放电引发火灾和对作业人员身体的危害。

施工现场防静电危害的基本措施主要是通过设置防静电接地装置将集聚在机械设备上的静电泄漏至大地,即所谓防静电接地。施工现场对防静电接地装置的要求是:所有防静电接地装置的接地电阻Rjd值一般不得大于Ω,即Rjd≤Ω;在高土壤电阻率地区,Rjd≤Ω。

第二节接地装置位置的确定

确定施工现场各种类别接地装置设置位置的基本原则是:靠近需要接地的部位;接地点土壤状态良好,无杂物;邻域环境安全,无易燃易爆物、腐蚀介质、机械损伤物等。具体设置空间位置可作如下选择:

2.1工作接地装置的位置——设置于电力变压器和发电机临近位置。

2.2重复接地装置的位置——设置于总配电箱、分配电箱及远端开关箱处。

2.3防雷接地装置的位置——设置于高大建筑机械(例如,塔式起重机、外用电梯等)基础部位,以及高架金属设施(钢管脚手架等)底部临近位置。

2.4防静电接地装置的位置——设置于产生静电的场所。

第三节接地装置的确定

接地装置分为自然接地装置和人工接地装置两类,以下分别介绍自然接地装置的选择和人工接地装置的设计、制作、敷设程序与方法。

3.1自然接地装置的选择

自然接地装置由自然接地体和接地线焊接组成。所谓自然接地体,是指原已埋入地下,并与大地土壤有良好电气连接的金属体或金属结构体,例如,地下钢筋混凝土基础中的钢筋结构体、金属井管、非燃气金属管道、铠装电缆(铅包电缆除外)的金属外皮等。

3.2人工接地装置的设计与敷设

人工接地装置由人工接地体与人工接地线焊接构成。所谓人工接地体是指人为埋入地下,并与大地土壤有良好电气连接的金属体或金属结构体。

作为人工接地体的材料,可以采用圆钢、钢管、角钢等,不得采用螺纹钢或铝材。用于制作接地体的圆钢、钢管、角钢等,一般应用扁钢焊接而成为一个统一的接地体,不得采用绑扎连接,也不得采用螺栓连接。

作为人工接地线的材料一般可采用扁钢,并且应与人工接地体焊接在一起,然后引出地面。人工接地体与人工接地线的连接同样不得采用绑扎或螺栓连接。

为了保障人工接地体与人工接地线之间电气连接的可靠性,人工接地线至少应从接地体的不同两点焊接引出地面,然后再焊接在一起,并设置一个统一接线端子,作为电气设备接地时与接地装置的连接端。

用于连接电气设备接地端和接地装置接地端的(PE)接地连接线,则必须采用绝缘铜线,PE线与电气设备接地端相连接的首端可以采用螺栓连接;PE线与接地装置接地端相连接的末端,也可以采用螺栓连接。

人工接地装置的设置需经过设计、制作、敷设和测试、增补等过程,直至达到其接地电阻值符合规定值要求为止。

第六章防雷设计

防雷装置设计的主要内容是:首先,确定需要设置防雷装置的部位,即防雷部位;其次,确定防雷装置的设置。

施工现场的防雷主要是防直击雷,当施工现场设置现场专用变电所时,除了要考虑设置防直击雷装置以外,还要考虑设置防感应雷装置,以下分别介绍其设置规则。

第一节防雷部位的确定

1.1、防直击雷的部位

当施工现场邻近建、构筑物等设施的防直击雷装置的保护范围不能覆盖整个施工现场时,依照规范的规定,施工现场需要按下表的要求设置防直击雷装置。

施工现场内机械高架设施需安装防雷装置的规定

实际上,施工现场需要考虑防直击雷的部位主要是:塔式起重机、物料提升机、外用电梯等高大建筑机械设备,以及钢管脚手架、在建工程金属结构等高架金属设施。当施工现场内设置变电所时,该变电所也是需要考虑防直击雷的部位。

1.2、防感应雷部位

当现场设置变电所时,防感应雷部位通常设置在变电所的进、出线处。当现场未设置变电所但设置配电室时,则其进、出线处有应考虑有防感应雷措施。

第二节防雷装置的设置

2.1、防直击雷装置的设置

防直击雷装置由接闪器(避雷针、避雷线、避雷带等)、防雷引下线和防雷接地体组成。

防直击雷装置的接闪器(避雷针)应设置于高大建筑机械设备和高架金属设施的最顶端,可采用Ф20及以上的钢筋、圆钢等。

防直击雷装置的防雷引下线可采用铜线、圆钢、扁钢、角钢、钢筋等。

防雷接地体与供配电系统接地体一样,也可以采用非燃气管道等电气连接贯通可靠的自然接地体,也可以单独敷设人工接地体。

接闪器(避雷针)、防雷上下线、防雷接地体之间必须可靠焊接。

单独设置的防雷接地体,其冲击接地电阻RCh值不应大于30Ω,即应当满足关系RCh≤30Ω;

当防雷接地与用电系统PE线重复接地共用同一接地体时,由于对同一接地体来说,其冲击接地电阻RCh值小于其工频接地电阻RG值,所以该共同接地体的接地电阻值应符合PE线重复接地的工频接地电阻值RG不大于10Ω的要求,即应满足关系RG≤10Ω,以保证同时满足PE线重复接地和防雷接地的综合要求。

对于塔式起重机,由于其臂架长,而且使用中有回转运动,故在任何情况下均应设置防直击雷装置,其塔顶和臂架远端可作为接闪器,不需另装避雷针;其机体可作为防雷引下线,但应保证电气连接;基防雷接地体可利用其基础钢筋混凝土结构体中的钢筋结构,但该钢筋结构应做等电位焊接,同时该钢筋结构接地体还应作为塔式起重机开关箱中PE线的重复接地体共用。所以,不仅塔式起重机的金属基座要与其基础钢筋混凝土结构体中的钢筋结构做电气连接(焊接);而且,其开关箱中的PE线亦应与该钢筋结构有一个电气连接(焊接)点,如下图所示。此时,塔式起重机的基础钢筋混凝土结构体既作为塔式起重机的防雷接地体;又不要分割地同时作为其配电开关箱处PE线的一处重复接地。当然,这种综合接地体的接地电阻值必须满足其工频接地电阻RG值不大于10Ω的要求。否则,则必须在其邻近补充连接其他自然接地体或补充敷设人工接地体。

轨道式塔式起重机的防雷接地和轨道等电位连接,应按规范的规定设置,并作具体说明。

2.1、感应雷的防护措施

防感应雷装置通常由避雷器和接地装置组成。

(1)当施工现场设置有低压配电室,但不设置临时专用变电所时,如果配电线路为架空线路,则应在配电室外将其架空进、出线处绝缘子铁脚与配电室接地装置相连接,作防雷接地,以防雷电波侵入,亦兼有防直击雷作用。如果配电线路为埋地电缆且线路较短,为防雷电波从其与架空线的连接处侵入,在电缆两端来回反射叠加成过电压波,并进入配电室,需在电缆两端装设阀型避雷器。

(2)当施工现场设置有专用临时变电所时,其变电所的三相进线和三相出线处应各装设一组阀型避雷器,如下图所示。

(3)阀型避雷器的选择应符合以下原则,即:

1)避雷器的额定电压等级应与保护线路物额定电压等级保持一致,并且不得低于安装地点可能出现的最大对地工频电压。

2)避雷器的工频放电电压和冲击放电电压上限值应低于电网(包括直接连连于电网上的相关电气设备)相应的(工频的或冲击的)绝缘水平。

2.3、防雷保护范围

防雷保护范围是指接闪器对直击雷的保护范围。按照现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB-,接闪器防直击雷的保护范围按“滚球法”确定。

防雷装置设计完成后,要形成一个包括防雷部位确定及其相关防雷装置具体设置方式方法的设计说明书。

第七章防护措施

施工现场有关电气安全的危险环境因素主要有外电线路、易燃易爆物、腐蚀介质、机械损伤,以及强电磁辐射的电磁感应和有害静电等。对于不同现场具体存在的危险环境因素,均应有相应的防护措施。

第一节外电防护措施

外电防护主要是防止现场作业人员意外触碰现场以外的外界电力线路而发生的人体直接接触触电事故,施工现场要根据现场勘测结果确认的现场外界电力线路状况,编制“专项外电防护方案或外电防护措施”,其基本内容如下:

1.1保证安全操作距离

施工现场如果确认存在外电防护问题,则其首要的防护措施就是保证安全操作距离。为了保证安全操作距离,就必须遵守规范的下述规定。

(1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

(2)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不应小于下表所列数值。

在建工程与外电架空线路边线之间的安全操作距离

注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。

(3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离不应小于下表所列数值。

施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离

(4)起重机严禁超过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路的最小距离不得小于下表所列数值。

起重机与外电架空线路间的最小安全距离

(5)施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

(6)施工现场在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。

1.2架设安全防护措施

当施工现场与外电线路之间不能保证安全操作距离时,则必须在施工现场与外电线路之间架设安全防护措施。实施强制性绝缘隔离防护,为此应事先编制架设方案,并经有关部门批准。防护设施架设方案主要应包括以下内容。

(1)规定防护设施的材料:按照规范的规定,架设外电防护设施宜采用木、竹或其他绝缘材料,不宜采用金属材料,以防止因电场感应使防护设施带电。

(2)确定防护设施的结构:防护设施结构的形态通常有屏障、遮栏、围栏、保护网等,具体确定防护设施的结构时,应根据现场勘测资料确定其结构形式,绘制相关设计图纸。所确定和设计的防护设施必须达到坚固、稳定和严密的规范化标准,应能承受施工过程中人体、工具、器材、落物的意外撞击和风雨、机械振动等不良环境因素的冲击,而保持其有效防护功能,即不歪斜、不扭曲、不松动,特别要保证不悬倒、不塌落;应能防止固体异物穿越,防护等级应达到IP30级。所谓IP30级的规定,是指防护设施的缝隙,能防止Ф2.5mm固体异物穿越。

在确定防护设施结构时,必须保证防护设施与外电线路之间一定的安全距离。按照规范的规定,该安全距离不应小于下表所列数值(表中,外电线路电压等级≤10kV的规定适用于/V线路)。

防护设施与外电架空线路间的安全距离

注:考虑到防护设施架设安全,表中数值大于通常的安全距离数值。

防护设施还要在醒目位置设置警告标志牌。

(3)防护设施架设的实施:防护设施架设的实施必须有严格的人员组成和严密的组织结构。即要明确确定专业架设人员、指挥人员、监护人员,以及具体的架设方法、架设流程和安全保护措施。

1.3无任何防护措施时不得强行施工。

对外电线路无法架设防护设施的施工现场,如欲继续施工作业,唯一可行的办法就是与有关部门协商,使外电线路暂时停电或迁移,或改变在建工程的位置;否则,严禁强行施工。

第二节易燃易爆物防护措施

施工现场对易燃易爆物的防护,主要是防止因用电系统在运行程中或发生故障时产生的高热、电火花或电弧点燃易燃易爆物,从而引发电气火灾。编制易燃易爆物防护措施,就是为了消除现场潜在的易燃易爆物相关的电气火灾隐患,杜绝相关电气火灾事故的发生。因此,针对易燃易爆物的防护措施应体现如下两个基本点,即:

(1)电气设备现场周围应无易燃易爆物,或随时对其进行消除。

(2)电气设备对其周围易燃易爆物应采取有效阻断、阻燃隔离。

第三节腐蚀介质防护措施

施工现场对腐蚀介质的防护,主要是防止用电系统线路和设备因受酸、碱、盐等腐蚀介质腐蚀或受其他污源污染导致绝缘损坏、漏电,从而引发人身触电和电气火灾事故的发生。因此,针对腐蚀介质的防护措施与针对易燃易爆物的防护措施相似,亦应体现相似的两个基本点,即:

(1)电气设备现场周围应无污源和腐蚀介质,或随时对其进行清除。

(2)电气设备对其周围酸、碱、盐等腐蚀介质、污染源以及特殊地域性酸雨、盐雾等应采取阻断、隔离。

第四节机械损伤防护措施

电气设备(包括线路)的机械损伤防护主要是防止因机械损伤引发触电和电气火灾。因此,施工现场必须结合施工工艺过程和实际用电情况,对有关电气设备和配电线路制定有针对性的防护措施,其基本点应体现在如下几个方面,即:

(1)电气设备的设置位置应能避免各种施工落物的打击,或设置防护棚保护。

(2)用电设备负荷线不应拖地放置。

(3)电焊机二次线应避免在钢筋网面上拖拉和踩踏。

(4)穿越道路的线路或者架空,或者穿管埋地保护,严禁明铺地面。

(5)加工废料和施工材料堆场不要接触电气设备和线路。

第五节电磁感应防护措施

为了防止强电磁波辐射在塔式起重机吊钩或吊绳上产生高频对地电压的危害,在受强电磁波危害的施工现场,可对塔式起重机采取如下综合防护措施:

(1)地面操作者穿绝缘胶鞋,戴绝缘脱皮手套。

(2)吊钩用绝缘皮包裹或吊钩与吊绳间用绝缘材料隔离。

(3)挂装吊物时,将吊钩挂接临时接地线。

第六节静电防护措施

为了消除静电对人体的危害,对产生静电的设备可采取接地泄漏措施,接地电阻值一般≤Ω;高土壤电阻率地区,接地电阻值一般≤Ω。

第八章安全用电和电气防火措施

第一节安全用电技术措施

1.所有进现场的变、配电装置,配电线、缆,用电设备,必须预先经过检验、测试,合格后方可使用。不得采用残缺、破损等不合格产品。

2.用电系统中的三级配电系统,TN—S接零保护系统,短路、过载、漏电保护系统必须按《规范》规定始终保持完好,不得随意变动。

3.配电装置必须装设端正、牢固,不得拖地放置;周围不得有杂物、杂草。

4.配电装置的进线端必须作固定连接,不得用插座、插头作活动联接;进出线上严禁搭、挂、压其它物体。

5.移动式配电装置迁移位置时,必须先将其前一级电源隔离开关分闸断电,严禁带电搬运。

6.配电线路不得明设于地面,严禁行人踩踏和车辆辗压,严禁拖地浸水和埋压;线缆接头必须连接牢固,并作防水绝缘包扎,严禁裸露带电线头,严禁徒手触摸带电线路和在钢筋、地面上拖拉带电线路。

7.用电设备严禁溅水和浸水,已经溅水或浸水的用电设备必须停电处理,未断电时严禁徒手触摸和打捞。

8.用电设备移位时,必须首先将其电源隔离开关分闸断电,严禁带电搬运;搬运时严禁拖拉其负荷线。

9.照明灯具的开式和电源电压必须符合《规范》关于使用场所环境条件的要求,严禁将V碘钨灯作行灯使用。

10.停电作业必须采取以下措施

①需要停电作业的设备或线路必须在其前一级配电装置中将相应电源隔离,开关分停、送电指令必须由同一人下达;

②送电前,必须先行拆除加挂的接地线;

③停、送电操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,并应穿戴绝缘防护用品。

④使用电工绝缘工具。

第二节安全用电组织措施

1.建立完善的用电组织设计和安全用电技术措施的编制、审查、批准制度及相应的档案管理制度,奠定科学管理基础。

2.建立安全技术交底制度,通过技术交底提高电工和各类人员安全用电意识和技术水平。

3.建立并严格执行定期安全检测制度。主要检测项目应是:

1)接地装置的接地电阻值;

2)电气设备的绝缘电阻;

3)漏电保护器额定漏电动作参数值。

各项定期安全检测工作,均应记录存档。记录内容应包括:检测时间,检测地点,检测设备,检测项目,检测仪器,监测人,检测结果等。

对于各项定期安全检测工作,可调设计检测表,以方便监测记录。定期安全检测记录,应及时完整归档。

4.建立电工巡检、维修、拆除制度。

对巡检、维修、拆除工作要记录,记录内容包括:工作内容、工作时间、工作地点、工作结果、相关人员(工作人员及验收人员或认可人员)等,并应定期存入档案。

5.建立安全教育培训制度。

教育培训工作要做完整记录。记录内容包括:教育培训时间、教育培训地点、教育培训相关人员、教育培训内容、教育培训效果等。通过教育培训,提高各类相关人员安全用电基础素质。

教育培训工作记录要于工作结束后及时归档。

6.建立安全检查评估制度。

通过定期检查发现和处理隐患,对安全用电状况作出量化科学评估,并建立相应的方案记录,及时归档。对于存在的问题要及时交付有关部门和人员,并督促其及时处置。

7.建立安全用电责任制,对用电工程各部位的操作、监护、检查、维修、迁移、拆除等分层次落实到人,并辅以必要的奖惩。

8.建立安全用电管理责任制,将安全用电管理纳入各级相关领导和管理者的职责中,以全面提高安全用电的科学管理水平。

第三节电气防火技术措施要点

1、合理配置用电系统的短路、过载、漏电保护电器。

2、确保PE线连接点的电气连接可靠。

3、在电气设备线路周围不堆放并清除易燃易爆和腐蚀介质或作阻燃隔离防护。

4、不在电气设备周围使用火源,特别在变压器、发电机等场所严禁烟火。

5、在电气设备相对集中场所,如变电所、配电室、发电机室等场所配置可扑灭电气火灾的灭火器材。

6、按规范规定设置防雷装置。

4、电气防火组织措施要点

1.建立易燃易爆物和腐蚀介质管理制度。

2.建立电气防火责任制。

确定分级、分区电气防火,明确分级、分区电气防火职责。

3.加强电气防火重点场所烟火管制,设置禁止烟火标志。

第四节建立电气防火教育制度

定期进行电气防火知识宣传教育,提高种类人员电气防火意识和电气防火知识水平,教育和类人员学会和掌握扑灭电气火灾的组织和方法。

电气防火教育要有文字记录,并及时归档。

5.建立电气防火检查制度。

电气防火检查发现的问题要及时交办自理,不得拖延、推诿,不得遗留任何隐患。

电气防火检查要有文字记录,并及时归档。

6.建立电气火警预报制。

对可能引发电气火灾场所和开发部,要及时通报有关人员知悉,并记录存档。

7.建立电气防火领导体系及电气防火队伍。

电气防火领导体系及电气防火队伍的组成人员要具体明确,以文字的形式公式并存档。

8.电气防火措施可与一般防火措施一并编制。

第五节环境保护与职工健康安全

1、组织职工学习环保知识,加强环保意识,使大家认识到环境保护的重要性和必要性。

2、电工维修焊接中产生的废弃物如电焊渣、废弃的焊材,应及时回收,按地方和环保部门的要求进行处理。通过优化工艺、材料定额包干使用等措施尽量减少废弃物产生的数量。

3、油漆、油料应妥善存放和使用,库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理,储存、使用、保管专人负责,避免滴、漏污染水体和土壤。油漆包装物应统一收集处理,不应随意抛弃。

4、通过适当的培训与教育形式来提高职工的职业安全健康意识与知识,并建立相应的程序与规定,确保他们遵守企业的各项安全健康规定与要求,并促进他们积极地参与体系实施和以高度责任感完成其相应的职责。

5、应定期组织职工进行健康查体,按规定统一佩戴安全防护用品及证卡上岗。

第九章施工临时用电安全应急预案

第一节施工临时用电现场易发生重大事故的部位

1、机械伤害(锯木机、砂浆机、搅拌机、提升机等)。

2、触电事故(电焊机、临时照明等)。

3、火灾(电箱及电线短路引起等)。

第二节应急准备和响应组织准备

1、目的:为了保护本企业从业人员在施工活动中的身体健康和生命安全,保证本企业在出现生产安全事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低生产安全事故给本企业及本企业员工所造成的损失,成立施工现场生产安全事故应急救援小组。

2、施工现场生产安全应急救援小组

3、指挥机构的设置

4、生产安全事故应急救援组织成员经培训,掌握并且具备现场救援救护的基本技能,施工现场生产安全应急救援小组必须配备相应的急救器材和设备。小组每月进行1-2次应急救援演习和对急救器材设备的日常维修、保养,从而保证应急救援时正常运转。

5、生产安全事故应急救援程序

工地建立安全值班制度,设值班电话并保证24小时轮流值班。

如发生产安全事故立即上报,具体上报程序如下:

现场第一发现人→现场值班人员→现场应急救援小组组长→公司值班人员→公司生产安全事故应急救援小组→向上级部门报告。

生产安全事故发生后,应急救援组织立即启动如下应急救援程序:

现场发现人:向现场值班人员报告;

现场值班人员:控制事态保护现场组织抢救,疏导人员;

现场应急救援小组组长:组织组员进行现场急救,组织车辆保证道路畅通,医院;

公司值班人员:了解事故及伤亡人员情况;

公司生产安全应急救援小组:了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施,成立生产安全事故临时指挥小组,进行善后处理事故调查,预防事故发生措施的落实,并上报上级部门。

6、应急救援小组职责

⑴组织检查各施工现场及其它生产部门的安全隐患,落实各项安全生产责任制,贯彻执行各项安全防范措施及各种安全管理制度。

⑵进行教育培训,使小组成员掌握应急救援的基本常识,同时具备安全生产管理相应的素质水平,小组成员定期对职工进行安全生产教育,提高职工安全生产技能和安全生产素质。

⑶制定生产安全应急救援预案,制定安全技术措施并组织实施,确定企业和现场的安全防范和应急救援重点,有针对性的进行检查、验收、监控和危险预测。

第三节施工现场的应急处理设备和设施管理

1、应急电话

(1)应急电话的安装要求

工地应安装电话,无条件安装电话的工地应配置移动电话。电话可安装于办公室、值班室、警卫室内。在室外附近张贴电话的安全提示标志,以便现场人员都了解,在应急时能快捷地找到电话拨打报警求救。电话一般应放在室内临现场通道的窗扇附近,电话机旁应张贴常用紧急急用查询电话和工地主要负责人和上级单位的联络电话,以便在节假日、夜间等情况下使用,房间无人上锁,有紧急情况无法开锁时,可击碎窗玻璃,便可以向有关部门、单位、人员拨打电话报警求救。

(2)应急电话的正确使用

为合理安排施工,事先拨打气象专用电话,了解气候情况拨打电话,掌握近期和中长期气候,以便采取针对性措施组织施工,既有利于生产又有利于工程的质量和安全。工伤事故现场重病人枪救应拨打救护电话,请医疗单位急救。火警、火灾事故应拨打火警电话,请消防部门急救。发生抢劫、偷盗、斗殴等情况应拨打报警电话,向公安部门报警。煤气管道设备急修,自来水报修、供电报修,以及向上级单位汇报情况争取支持,都可以通过应急电话达到方便快捷的目的。在施工过程中保证通讯的畅通,以及正确利用好电话通讯工具,可以为现场事故应急处理发挥很大作用。

(3)电话报救须知

应急救援通讯网络:

广元市报警服务台;

火警;

急救;

交警;

气象站:;

市防疫站:-3643;

市疾控中心:-3643。

拨打电话时要尽量说清楚以下几件事:

1)说明伤情(病情、火情、案情)和已经采取了些什么措施,以便让救护人员事先做好急救的准备。

2)讲清楚伤者(事故)发生在什么地方,什么路几号、靠近什么路口、附近有什么特征。

3)说明报救者单位、姓名(或事故地)的电话或手机号码以便救护车(消防车、警车)找不到所报地方时,随时通过电话通讯联系。基本打完报救电话后,应问接报人员还有什么问题不清楚,如无问题才能挂断电话。通完电话后,应派人在现场外等候接应救护车,同时把救护车进工地现场的路上障碍及时予以清除,以利救护到达后,能及时进行抢救。

2、急救箱

(1)急救箱的配备

急救箱的配备应以简单和适用为原则,保证现场急救的基本需要,并可根据不同情况予以增减,定期检查补充,确保随时可供急救使用。

1)外用药品:双氧水、红药水、碘酒、消毒的棉签、药棉、纱布、胶布、绷带、创可贴、跌打红花油、眼药水、烫火膏、清凉油或驱风油、三角巾、急救包。

2)内服药品:人丹、十滴水、保济丸或藿香正气丸、一般退烧药品。

(2)急救箱使用注意事项

1)有专人保管,但不要上锁。

2)定期更换超过消毒期的敷料和过期药品,每次急救后要及时补充。

3)放置在合适的位置,使现场人员都知道。

3、其他应急设备和设施

由于在现场经常会出现一些不安全情况,甚至发生事故,或因采光和照明情况不好,在应急处理时就需配备应急照明,如可充电工作灯、电筒、油灯等设备。

由于现场有危险情况,在应急处理时就需有用于危险区域隔离的警戒带、各类安全禁止、警告、指令、提示标志牌。

有时为了安全逃生、救生需要,还必须配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备和设施工具。

第四节潜在危险源的应急准备和响应(事故)事件

1、机械伤害应急准备与响应预案

(1)应急准备

A、组织机构及职责

1)项目部机械伤害事故应急准备和响应领导小组

组长:项目经理

组员:生产负责人安全员各专业工长技术员质量员值勤人员

2)机械伤害事故应急处置领导小组负责对项目突发机械伤害事故的应急处理。

B、培训和演练

1)安全员负责主持、组织项目部每年进行一次按机械伤害事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练,演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持

2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。

C、应急物资的准备、维护、保养

1)应急物资的准备:简易单架、跌打损伤药品、包扎纱布。

2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。

(2)应急响应

A、防机械伤害事故事故发生,项目部成立义务小组,由项目经理担任组长生产负责人及安全员,各专业正长为组员,主要负责紧急事故发生时有条有理的进行抢救或处理,管理人员及后勤人员,协助相关辅助工作。

B、发生机械伤害事故后,由项目经理负责现场总指挥,发现事故发生人员首先高声呼喊,通知现场安全员,由安全员打事故抢救电话“”,医院打电话抢救,同时通知生产负责人组织紧急应变小组进行可行的应急抢救,如现场包扎、止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人员分工,各负其责,重伤人员山水、电工长协助立外抢救工作,门卫在大门口迎接来救护的车辆,有程序的处理事故、事件最大限度的减少人员和财产损失。

C、事故后处理工作

1)查明事故原因及责任人。

2)以书面形式向上级写出报告,包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。

3)制定有效的预防措施,防止此类事故再次发生。

4)组织所有人员进行事故教育。

5)向所有人员进行事故教育。

6)向所有人员宣读事故结果,及对责任人的处理意见。

2、触电事故应急准备与响应预案

(1)应急准备

A、组织机构及职责

1)项目部触电事故应急准备和响应领导小组

组长:项目经理

组员:生产负责人安全员各专业工长技术员质量员值勤人员

2)触电事故应急处置领导小组负责对项目突发触电事故的应急处理。

B、培训和演练

1)安全员负责主持、组织项目部每年进行一次按触电事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。

2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。

C、应急物资的准备、维护、保养

1)应急物资的准备:简易单架。

2)应急物资要配备齐全并加强日常管理。

(2)应急响应

A、脱离电源对症抢救

当发生人身触电事故时,首先使触电者脱离电源。迅速急救,关键是“快”

B、对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源

1)如果触电地点附近有电源开关或插销,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源。

2)可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下,以隔离电源。

3)当电线搭在触电者身上或被压在身下时,也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,拉开提高或挑开电线,使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

C、对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源

1)立即通知有关部门停电。

2)带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

3)用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

D、触电者如果在高空作业时触电,断开电源时,要防止触电者摔下来造成二次伤害

1)如果触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌,四肢麻木,全身无力或者触电者曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动,医院。

2)如触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,不妨碍呼吸,如天气寒冷要注意保温,医院。如果发现触电者呼吸困难,发生痉挛,应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

3)如果触电者伤势较重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救,医院。医院的途中,不应停止抢救,许多触电者就是医院途中死亡的。

4)人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态,通常都是假死,万万不可当作“死人”草率从事。

5)对于触电者,特别高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,很多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成死亡。

6)对于假死的触电者,要迅速持久的进行抢救,有不少的触电者,是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡,停止抢救

E、人工呼吸是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。各种人工呼吸方法中以口对口呼吸法效果最好

1)施行人工正呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物,脱落的断齿、血块,粘液等,以免堵塞呼吸道,使触电者仰卧,并使其头部充分扣仰(可用一只手托触电者颈后),鼻孔朝上以利呼吸道畅通。

2)救护人员用手使触电者鼻孔紧闭,深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气,约2秒中。吹气大小,要根据不同的触电人有所区别,每次呼气要个触电者胸部微微鼓起为宜。

3)吹气后,立即离开触电者的口,并放松触电者的鼻子,使空气呼出,约3秒中。然后再重复吹气动作。吹气要均匀,每分钟吹气呼气约12次。触电者已开始恢复自由呼吸后,还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止,应再继续进行人工呼吸,这时人工呼吸要与触电者微弱的自由呼吸规律一致。.

4)如无法使触电者把口张开时,可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。

F、胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法

1)做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方,姿势与口对口人工呼吸法相同,救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧,两手相叠,手掌根部放在,心窝上方,胸骨下三分之一至二分之一处。掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里面的血液。成人应挤压3~5cm,以每秒钟挤压一次,太快了效果不好,每分钟挤压60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松,让触电者胸廓自动恢复,血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。

2)应当指出,心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了,呼吸很快会停止。呼吸停止了,心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了,应当同时进行口对口人工I呼吸和胸外心脏挤压。如果现场只有一人抢救,两种方法交替进行。可以挤压4次后,吹气一次,而且吹气和挤压的速度都应提高一些,以不降低抢救效果。

3)对于儿童触电者,可以用一只手挤压,用力要轻一些免损伤胸骨,而且每分钟宜挤压次左右。

G、事故后处理工作

1)查明事故原因及责任人。

2)以书面形式向上级写出报告,包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。

3)制定有效的预防措施,防止此类事故再次发生。

4)组织所有人员进行事故教育。

5)向所有人员进行事故教育。

6)向所有人员宣读事故结果,及对责任人的处理意见。

3、火灾

发生潜在(事故)事件物质:吸烟、火种、明火作业、临电火灾

发生潜在(事故)事件场所:办公、生产作业、休息区域、油料存放区

发生潜在(事故)事件场所配备器材:灭火器材、消防水源

应急计划:每年一次

应急准备和响应物资:简易担架、跌打损伤药品、灭火器材

(1)应急准备

A、组织机构及职责

1)项目部火灾事故应急准备和响应领导小组

组长:项目经理

组员:生产负责人安全员各专业工长技术员质量员值勤人员

2)火灾事故应急处置领导小组负责对机关突发火灾事故的应急处理。

B、培训和演练

1)安全员负责主持、组织全项目部每年进行一次按火灾事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。

2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次消防知识培训,并负责对消防措施的检查指导。

C、应急物资的维护、保养及测试

1)加强对各种消防器材消防设施的日常管理,机关要配齐、配全灭火器。消防栓确定专人负责,定期检查、测试,随时保持良好状态。

2)保卫人员每月检查—次灭火器及消防设施。

3)每季度进行一次消防栓检查和测试保持良好状态。

(2)应急响应

A、为了防止各种火灾事故的发生,各项目部的施工:现场,应设置明显的安全出入口标志牌,按总人员组建义务防火小组。组长由项目经理承担,组员:生产负责人、安全员、各专业工长、技术员、质量员、值勤人员,项目经理为现场总负责人,生产负责人负责现场扑救工作,各专业各负其责。

安全员负责组织医院,将伤员外送或就地护理。重点防火部位:油漆仓库应设在有充足水源、消防车能驶到的地方,仓库四周应有不小于3.5m的平坦空地作为消防通道。通道上禁止堆放障碍物。在施工过程中,如电线起火,应用干粉灭火器或防火砂,禁止使用水灭火,以免发生触电事故。使伤害减少到最低程度。

B、项目部火灾处理程序

发生火情,第一发现人应高声呼喊,使附近人员能够听到或协助扑救,同时通知施工管理部,安全员负责拨打火警电话“。电话描述如下内容:单位名称、所在区域、周边显著标志性建筑物、主要路线、候车人姓名、主要特征、等候地址、火源、着火部位、火势情况及程度。随后到路口引导消防车辆。

1)发生火情后,电工负责断电,水工负责水源,消防工组织各部门人员用灭火器材等进行灭火。如果是由于电路失火,必须先切断电源,严禁使用水或液体灭火器灭火以防触电事故发生。

2)火灾发生时,为防止有人被困,发生窒息伤害,准备部分毛巾,湿润后蒙在口、鼻上,抢救被困人员时,为其准备同样毛巾,以备应急时使用,防止有毒有害气体吸入肺中,造成窒息伤害。被烧人员救出后应采取简单的救护方法急救,如用净水冲洗一下被烧部位,将污物冲净。再用干净纱布简单包扎,同时联系急救车抢救。

3)火灾事故后,保护现场,组织抢救人员和财产:,防止事故扩大,必须以最快的方式逐级上报,如实汇报,不得隐瞒。

4)写出书面报告,内容包括:

①发生的时间、地点、企业名称。

②事故发生简要经过、伤亡人数和经济损失的初步估计

③事故的原因判断。

④事故发生后采取的措施及控制情况。

⑤找出负责人,制定防止火灾发生的预防措施。

第十章临时用电总平面布置图

1
查看完整版本: 临时用电专项施工方案供大家参考