管道的安装与试验,一是消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁及屋面等有防水要求处时,要设防水套管。二是消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1米,并应填充不透水的弹性材料。三是消防给水管穿过墙体或楼板时要加设套管,套管长度不小于墙体厚度,或高出楼面或地面50毫米(喷规20毫米,50毫米)。四是管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20毫米,间隔不宜大于4米,在一个独立的单元内环圈不宜少于两处(气体红色环圈50毫米)。
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30分钟后,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa。水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa。
消火栓在室外地下式消火栓应安装在消火栓井内安装,消火栓井内径不应小于1.5米井内应设爬梯以方便阀门的维修,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需做保温处理。消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口,顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4米,井内应有足够的操作空间并应做好防水措施。
消火栓箱应符合下列规定:栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1米,但每栋建筑物应一致,允许偏差正负20毫米。