在锅炉启动和低负荷时为保证水冷壁管内流速,增设启动循环泵(BCP)。BCP设有高、低压两条注水管线,通常使用低压注水管路,高压注水管路为紧急备用管路,在注水管路上设有高压注水用冷却器和过滤器。BCP电机底部配有过滤器,自身配有封闭式环路,除冷却电机外还润滑轴承。由于电机轴上的推力轴承端的辅助叶轮的动力,水在轴承、电机绕组和外部热交换器之间连续循环。当电机停转时,会产生热虹吸循环,以带走从电机的泵端传来的热量。
为了改善BCP的调节特性,维持循环泵的最小安全流量,设置了启动循环泵最小流量回流管路。为了防止在快速降负荷时,启动循环泵进口循环水发生闪蒸引起循环泵的汽蚀,设置了启动循环泵过冷管路。为了防止启动循环泵和储水罐水位调节阀受到热冲击,设置了启动循环泵和储水罐水位调节阀的暖泵、暖阀及暖管管路。为了回收暖泵和暖阀热水,在储水罐上设置了溢流管路。
电厂现场锅炉启动循环泵
闭式水注水操作:
1、确认相关阀门电源已送上且开关正常,关闭泵进、出口电动阀、再循环电动阀、暖管管路电动阀及出口电动阀前疏水电动阀。
2、电机外壳接地良好,接线完好,电机测绝缘合格。
3、确认锅炉启动循环泵各项联锁保护试验合格并投入。
4、泵体所有温度测点、压力、压差、流量变送器投运正常,一、二次阀位置正确;储水箱水位变送器投运正常,汽、水侧一次阀开启。
5、关闭锅炉启动循环泵闭式水进、回水隔离总阀。
6、开启锅炉启动循环泵闭式水进、回水隔离总阀。
7、确认注水冷却器和电机冷却器闭式水进回水管道冲洗完毕且水质合格,闭式水进水温度≤38℃。
8、开启注水冷却器闭式水出口放气阀、锅炉启动循环泵电机冷却器闭式水出口放气阀。
9、稍开注水冷却器闭式水进水隔离阀,确认回路放气阀连续出水后,关闭放气阀,全开注水冷却器闭式水回水隔离阀及进水隔离阀。
10、稍开锅炉启动循环泵电机冷却器闭式水进水隔离阀,确认回路放气阀连续出水后,关闭放气阀,全开锅炉启动循环泵电机冷却器闭式水回水隔离阀及进水隔离阀,确认冷却水流量开关投入,流量≥12m/h。
锅炉启动循环泵冷却水系统图锅炉启动循环泵电机注水管路冲洗及电机腔室注水操作:
1、关闭电机腔室高压注水隔离总阀。
2、关闭电机腔室低压注水隔离总阀。
3、关闭注水过滤器进、出口隔离阀,关闭注水过滤器疏水一、二次阀,关闭注水双联阀。
4、开启注水过滤器旁路阀、注水一次阀、注水二次阀。
5、关闭电机腔室注水管路疏水一次阀、二次阀。
6、确认凝结水系统已运行,管路已清洗,母管压力、水温正常,水质合格。
7、开启电机腔室低压注水隔离总阀,开启电机腔室注水管路疏水一次阀、二次阀,对注水系统管路进行冲洗,水质合格后关闭电机腔室注水管路疏水二次阀。
8、关闭注水过滤器旁路阀,开启注水过滤器进口阀,开启注水过滤器疏水一、二次阀。
9、对注水过滤器进行冲洗,水质合格后关闭注水过滤器疏水一、二次阀,开启注水过滤器出口阀,开启电机腔室注水管路疏水二次阀继续冲洗。
10、通过调节注水二次阀,控制冲洗水流量≥4L/min,直到水质合格。
11、开启锅炉启动循环泵进口管路放气一、二次阀,泵壳体疏水一、二次阀。
12、调整注水二次阀开度,控制冲洗水流量≤2L/min,确认注水冷却器后注水水温4~49℃,关闭电机腔室注水管路疏水一、二次阀,开启电机腔室注水双联阀,对电机腔室进行注水。
13、当锅炉启动循环泵壳体疏水管路有连续水排出时,关闭锅炉启动循环泵壳体疏水一、二次阀。
14、关闭锅炉启动循环泵电机腔室注水双联阀,并上锁挂禁止操作牌。
15、关闭锅炉启动循环泵注水一、二次阀,关闭电机腔室低压注水隔离总阀。
锅炉启动循环泵装配图