小字部分汇总:
3.1.1消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量;
3.1.91.当地主管部门对住宅生活用水定额有具体规定时,应按当地规定执行。
2.别墅用水定额中含庭院绿化用水和汽车洗车用水。
3.1..除养老院、托儿所、幼儿园的用水定额中含食堂用水,其他均不含食堂用水。
2.除注明外,均不含员工用水,员工用水定额为每人每班40—60L。
3.医疗建筑用水中已含医疗用水。
4.空调用水应另计。
3.1.13当汽车冲洗设备用水定额有特殊要求时,其值应按产品要求确定。
3.1..表中括弧内的数值系在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用。
2.当浴盆上附设淋浴器时,或混合水嘴有淋浴器转换开关时,其额定流量和当量只计水嘴,不计淋浴器。但水压应按淋浴器计。
3.家用燃气热水器,所需水压按产品要求和热水供应系统最不利配水点所需工作压力确定。
4.绿地的自动喷灌应按产品要求设计。
5.当卫生器具给水配件所需额定流量和最低工作压力有特殊要求时,其值应按产品要求确定。
3.2.4B不存在虹吸回流的低位生活饮用水贮水池,其进水管不受本条限制(关于空气间隙的要求),但进水管仍宜从最高水面以上进入水池。
3.2.5D在给水管道防回流设施的设置点,不应重复设置。
3.3.2A当城镇给水管网用水低谷时段的水压能满足最不利用水点水压要求时,可设置旁通管,由城镇给水管网直接供水。
3.4.3高层建筑给水立管不宜采用塑料管。
3.4.7装有倒流防止器的管道,不需再装止回阀。
3.4.91.当减压阀串联使用时,按其中一个失效的情况下,计算阀后最高压力;
2.配水件的试验压力应按其工作压力的1.5倍计。
3.4.15过滤器的滤网应采用耐腐蚀材料,滤网网孔尺寸应按使用要求确定。
3.4.19各种有累计水量功能的流量计,均可替代水表。
3.5.22有可靠防水措施时,可不设套管。
3.6.11.当居住小区内含有多种住宅类型及户内Ng不同时,可采用加权平均法计算。
2.表内数据可用内插法。
凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。
3.6.41.为了计算快速、方便,在计算出Uo后,即可根据计算管段的Ng值从附录E的计算表中直接差得给水设计秒流量qg,该表可用内插法;
2.当计算管段的卫生器具给水当量总数超过表E中的最大值时,其设计流量应取最大时用水量。
3.6.51.如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量;
2.如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用;
3.有大便延时自闭冲洗阀的给水管段,大便延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的qg附加1.2L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量;
4.综合楼建筑的a值应按加权平均法计算。
3.6.61.如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水定额设计流量作为设计秒流量;
2.大便器自闭式冲洗阀应单列计算,当单列计算值小于1.2L/s时,以1.2计;大于1.2时,以计算值计。
同时给水百分数:
1.表中括号内的数值系电影院、剧院的化妆间,体育场馆的运动员休息室使用;
2.健身中心的卫生间,可采用本表体育场馆运动员休息室的同时给水百分率。
3.职工或学生饭堂的洗碗台水嘴,按%同时给水,但不得与厨房用水叠加。
3.8.1对Q-H特性曲线存在有上升段的水泵,应分析在运行工况中不会出现不稳定工作时方可采用。
3.8.6当水池水位不能满足水泵自灌启动水位时,应有防止水泵空载启动的保护措施。
3.8.7水池有独立的两个及以上的分格,每格有一条引水管,可视为有两条以上引水管。
3.8..水泵侧面有管道时,外轮廓面计至管道外壁面。
2.水泵机组是指水泵与电动机的联合体,或已安装在金属座架上的多台水泵组合体。
3.9.5池水的循环次数可按每日使用时间与循环周期的比值确定。
3.9.18游泳池和水上游乐池的最小补充水量应保证一个月内池水全部更新一次。
3.10.11对于建筑物空调、冷冻设备的补充水量,应按冷却水循环水量的1-2%确定。
4.3.2当采用埋地塑料管道时,排水管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.5m。
4.3..当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节;
2.室内外埋地管道可不设伸缩节。
4.3.12单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径。
4.4.4家用洗衣机下排水软管直径为30mm,上排水软管内径为19mm。
4.4.5当计算所得流量值大于该管段按卫生器具排水流量累加值时,应按卫生器具排水流量累加值计。
4.4.6当计算排水流量小于一个大便器排水流量时,应按一个大便器的排水流量计算。
4.4.81.接户管管径不得小于建筑物排出管管径。
2.化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径mm宜为0.01—0.;管径mm宜为0.01.
4.4.11排水层数在15层以上时,宜乘0.9系数。
4.5.12可采用带清扫口的转角配件替代。
4.5.13当排水横管悬吊在转换层或地下室顶板下设置清扫口有困难时,可用检查口替代清扫口。
可利用带清扫口弯头配件代替清扫口。
4.5.14可采用密闭塑料排水检查井替代检查口。
4.6.10屋顶有隔热层时,应从隔热层板面算起。
4.6..表中通气立管指专用通气立管、主通气立管、副通气立管。
2.自循环通气立管管经应与排水立管管径相同。
4.7.4地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,当有2台及2台以上排水泵时可不设备用泵。
4.7.5当能关闭污水进水管时,可不设不间断动力电源。
4.8.5当受条件限制化粪池设置于建筑物内时,应采取通气、防臭和防爆措施。
4.9.2当采用天沟集水且沟檐溢水会流入室内时,设计暴雨强度应乘以1.5的系数。
4.9.51.工业厂房屋面雨水排水设计重现期应根据生产工艺、重要程度等因素确定。
2.下沉式广场设计重现期应根据广场的构造、重要程度、短期积水技能引起较严重后果等因素确定。
4.9.6各种汇水面积的综合径流系数应加权平均计算。
4.9.12当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,可不另设阳台雨水排水地漏。
4.9.16满管压力流雨水斗应更具不同型号的具体产品确定其最大泄流量。
4.9.18金属屋面的水平金属长天沟可无坡度。
4.9.25表中铸铁管管径为公称直径,括号内数据位塑料管外径。
5.1.11.热水温度按60℃计。
2.表内所列用水定额均已包括在本规范表3.1.9、表3.1.10中。
3.本表以60℃热水水温为计算温度,卫生器具的使用温度见表5.1.1-2.
一般车间指现行国家标准《工业企业设计卫生标准》中规定的3、4级卫生特征车间,脏车间指该标准中规定的1、2级卫生特征的车间。
5.2.21.利用废热锅炉制备热媒时,引入其内的废气、烟气温度不宜低于℃;
2.当以地热为热源时,应按地热水的水温、水质和水压,采取相应的技术措施。
5.2.2B当采用地下水源和地表水源时,应经当地水务主管部门批准,必要时应进行生态环境、水质卫生方面的评估。
5.2.16公共浴室不宜采用公用浴池沐浴的方式;当必须采用时,则应设循环水处理系统及消毒设备。
5.3.11.Kh应根据热水用水定额高低、使用人(床)数多少取值,当热水用水定额高、使用人(床)数多时取低值,反之取高值,使用人(床)数小于等于下限值及大于等于上限值的,Kh就取下限值及上限值,中间值可用内插法求得;
2.设有全日集中热水供应系统的办公楼、公共浴室等表中未列入的其他类建筑的Kh值可按本规范表3.1.10中给水的小时变化系数选值。
5.3.3当Qg计算值小于平均小时耗热量时,Qg应取平均小时耗热量。Qg为容积式(包括导流型容积式)水加热器或贮热容积与其相当的水加热器、燃油(气)热水机组的设计小时供热量。
5.4.3经技术经济比较合理时,采暖季节宜由燃煤(气)锅炉、热力管网的高温水或电力作为热水供应辅助热源。
5.4..燃油(气)热水机组所配贮热器,贮热量宜根据热媒供应情况按导流型容积式水加热器或半容积式水加热器确定。
2.表中Qh为设计小时耗热量(KJ/h)
5.4.11当有冷水箱可补给热水供应系统冷水时,可不另设冷水补给水箱。
5.4.16A热泵机组布置要求中,小型机组布置时,本款中2)3)项中的尺寸要求可适当减少。
5.4.19对多台锅炉或水加热器,宜分设膨胀管。
5.4.21应校核膨胀管处管内最大允许压力P2值,并不应大于水加热器的额定工作压力。
5.5.10当采用半即热式水加热器或快速水加热器时,水泵扬程尚应计算水加热器的水头损失。
5.6.8当水加热器或贮水罐的冷水供水管上安装倒流防止器时,应采取保证系统冷热水供水压力平衡的措施。
5.7.1小时变化系数指饮水供应时间内的变化系数。
5.7.21.此定额仅为饮用水量。
2.经济发达地区的居民住宅楼可提高至4—5L/人.日
3.最高日管道直饮水定额亦可根据用户要求确定。
这就是小编今天分享的内容,喜欢的欢迎收藏留言,更多注册土木工程师的那些事请