水流量试验台以清水为介质,在不同压力下进行流量试验的专用设备。

一、水流量试验方法

1水嘴、淋浴器流量

连接样品到测试管路,用冷水进行测试,保持动压(0.10士0.01)MPa,启闭操作3个周期,使水流充满测试管路后开始测试,待流量达到稳定后,记录流量值。混合阀给水器具应在全冷、全热及中间位置(或各档位)按照上述试验方法记录各个位置的流量值,取其流量最大值。

2小便器冲洗阀水流量

将样品连接到测试管路,在静压(0.17士0.01)MPa下用冷水进行测试,启闭操作3个周期,使水流充满测试管路后进行测试,记录1个工作周期的水量及峰值流量。

3大便器冲洗阀水流量

将样品连接到测试管路,在静压(0.24士0.01)MPa下用冷水进行测试,启闭操作3个周期,使水流充满测试管路后进行测试,记录1个工作周期的水量及峰值流量。

二、主要设备组成:

1、测量及控制系统:主要由10寸触摸屏、采集控制器、通信适配器、通信接口、电源、采集模块、传感系统及相应的配电、接地保护、抗干扰措施等组成。

2、压力系统:压力源为0-1.0MPa,精度1.0级,并采用变频调速器,并配备稳压系统,水泵采用不锈钢多级泵。

三、主要性能指标及技术特性

1.主要性能指标

1.1压力检测范围及精度:0~1.5MPa,精度1.0级

1.2流量检测范围及精度:0.5~50L/min,精度0.8级

5~/min,精度0.8级

1.3设备尺寸:试验台:**mm,1台

电控柜:**mm,1台

四、设备运行要求

1.本设备供电要求ACV,6kW,普通自来水供水;

2.配置网络通讯接口,开放软件功能,方便Lims系统对数据进行采集。