污水池伸缩缝漏水堵漏方案

1.注浆与嵌缝法

剔出原伸缩缝内填充物,清理至止水带表面,冲洗干净后,及时用速凝止水材料进行抽管、埋管、引水作业,凹槽不要填满,以便为嵌缝留出余地,每隔一定距离埋设一个注浆嘴,速凝材料达到一定强度后,就可通过注浆嘴压力灌注弹性堵漏浆液,一直灌至伸缩缝不再出水为止。然后在已止水的伸缩缝凹槽上部嵌填与缝宽相同的膨胀橡胶止水条或弹性密封材料,表面埋压或用水泥砂浆抹平。

2.粘贴法

在对伸缩缝进行注浆止水、嵌填弹性密封材料后,可以在水泥砂浆保护层上粘贴延伸率大、拉伸强度较高的合成高分子橡胶片材。具体作法为:将水泥砂浆保护层清理干净,要求基层平整、干燥,在基层上涂刷基层处理剂,干后,即在基层和裁好的片材上涂刷配套胶粘剂,晾至指触不粘时,就可粘贴高分子片材。片材两侧边缘垫上金属压条后以射钉钉压固定,然后在片材两侧边缘用嵌缝膏密封以形成多道防水设防。

紧急漏水情况下的抢修措施

由于从曝气池内部修复止水带需要放空池水,其做法有2个不利因素:

一是工期较长,污水处理必须减量运行,不利于污水处理厂按时完成每月的处理量;

二是放空池水要考虑池子的沉降,如曝气池抬升过多,可能拉断与曝气池相连接的各种管道,由此造成不必要的损失。睦J此,经综合考虑,决定在曝气池伸缩缝外侧进行漏水封堵处理,具体施工方案如下:

(1)将伸缩缝漏水处松浮的混凝土清理干净,根据漏水情况,用快干水泥将插入的数根导流管固定于漏水处,导流管将水引至集水坑,保持抢修操作面的干燥。

(2)开挖操作基坑,宽度2m,深及水池底板。并做好坑壁支撑,以保证施工安全。

(3)用10cmX20cm的方木将地下铸铁污水管支撑于池壁上,以保护铸铁污水管的安全。

(4)待导流管固定牢固后,拆除外接的导流管,用封头将水封闭。

(5)使用电动磨光机将池外壁打磨干净,在池壁外定位打孑L,植入不锈钢螺栓。

(6)将遇水膨胀橡胶条直接粘贴在混凝土伸缩缝内。

(7)将适用于橡胶与混凝土粘接的环氧树脂涂布于池壁与橡胶止水带上,将橡胶止水带粘贴于曝气池外壁。

(8)将加工完成的不锈钢板安装于橡胶止水带外面,用以固定与保护橡胶止水带。

1