1.清洗前的准备工作
1.1.
空调开机确定能正常工作。
检查空调的污染情况,
并拍摄现场照
片记录备案;
1.2.
在出风口使用常青专业测温测风仪进行风速和温度的检测,
填写好常青空调体检表;
2.内机的清洗步骤
2.1
施工前将现场有可能导致灰尘污染的区域用专业膜布覆盖,做好防尘隔离;
2.2
切断电源。打开室内机盖板,轻轻取出过滤网,将过滤网在水容
器中先用清水冲洗,再用软毛刷
轻刷;若表面有油污或沾有较牢固的附着物,可用中性洗涤剂刷洗,
再用清水洗净,取出晾干
2.3
用湿抹布将空调内机的各部件擦拭一遍,如翅片无污垢和牢固粘
附物,可用便携式吸尘器除尘清
理;当翅片有较重的污垢、氧化物、坚固附着物时,先用适量YX-QW-01常青翅片清洗剂喷覆浸
润,待发泡后用常青专业清洗机水枪调到水雾状,清水冲洗至无残留物,擦干。
(如是挂机则必须使用常青封胶接水漏斗,以防清洗过程中损坏墙面)
2.4
取下导风片,先用蒸汽清洗机对风轮进行喷洗,待风轮上的脏污
松动后用湿抹布沾常青内机保养液
滚动擦拭,
直至风轮干净后再用蒸汽清洗机高温杀菌,
将清洗干净的
导风片安装到位。
2.5
将常青内机保养液喷洒在内部翅片、
进、
出风口及外壳等各部位,
再用湿抹布轻轻擦拭。
2.6
将晾干的过滤网安装回原位,盖上盖板。
3.外机的清洗步骤
3.1
用常青专业清洗机水枪调到水柱状,对空调外机的各部件冲洗一
次后使用中性清洗剂及长毛刷刷
洗。
3.2
如翅片无污垢和牢固粘附物,可用常青专业清洗机冲洗干净。当
翅片有较重的污垢、氧化物、坚固
附着物时,在确保人生安全的情况下先用适量
YX-QW-01
常青翅片
清洗剂喷覆浸润,待发泡后用
常青专业清洗机水枪冲洗,至无残留物,擦干。
3.3
使用干抹布将各部件擦干,晾干后可罩上常青专用空调罩。
3.4
开机试运行,运行良好后再使用常青专业测温测风仪进行风速和
温度的检测,在常青空调体检表上
填写好服务后的数据;
请客户过目后签字认可,
并对该次服务进行满
意度评价。
3.5
打扫现场并撤离。
4.验收标准
4.1
清洗后表面显示原色,各部件无灰尘或污物,送风清新舒适。
4.2
空调运转参数正常,清洗后的机组翅片干净,无灰尘,过滤网通
风正常。
4.3
清洗后的空调设备换热器表面,托盘干净,无灰尘及污物,排水
系统畅通,整机运行正常,风速
达到正常参数水平,热交换器换热正常,达到设备参数的正常工况,
换热效果良好。
佛山市顺德区洁家环保设备科技有限公司是一家集科研、设计、生产、维修、销售和系统集成为一体的高新技术企业,公司生产基地坐落于工业发达的佛山市,产业链完整。凭借专业水平和成熟的技术,在环保设备领域迅速崛起,创立高利洁、智清杰、美洁佳三大品牌。依靠科技求发展,不断为用户提供满意的高科技产品,是我们始终不变的追求。何生