晚报介绍

首页 » 常识 » 问答 » 燃烧实验烟气处理设备使用说明
TUhjnbcbe - 2022/12/26 0:13:00
白癜风患者感恩 http://m.39.net/news/a_5291205.html

一、目的

规范操作,保证废气处理设施正常运行,杜绝未经治理废气直接排放。

二、系统设备组成

本套废气处理设备组成部分:风速仪、喷淋塔、活性炭吸附箱、静音风机、集成电控。

三、系统各组成部分功能介绍

1、管道风速仪:安装在燃烧机排烟口,用于控制燃烧机排风风速。

2、喷淋塔:废气由风管引入喷淋塔,使颗粒物与喷淋水雾充分混合,达到降温、净化的目的。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,之后回流至塔底循环使用。

3、活性炭吸附箱:主要利用蜂窝活性炭的大表面积的吸附能力,当废气通过吸附剂时,废气中有害物质被吸附,废气得到净化。

4、静音风机:该类风机具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、振动小、噪音低、寿命长等特点。主要由机壳、叶轮、集风器、轴承箱和传动部等组成。电动机为三相异步电动机,具有良好的可靠性,节能效果显著。电动机为全封闭鼠笼式耐湿热型的标准产品,绝缘等级为F级,电源电压为V/50Hz,电机安装、调整方便。

5、集成电控箱:

四、设备操作说明

1、接通电源,在集成电控箱上找到水泵1的开关,打开,观察喷淋塔是否启动。

2、待喷淋塔正常运行后,在集成电控箱上找到风机的开关,打开,观察风机是否启动。

3、待风机启动后,打开集成电控箱,找到变频器调节旋钮,查看此时燃烧机出口风速仪显示数值,通过调节旋钮将风速控制在(2.5±0.2)m/s。

4、待整套废气设备正常运行后,方可进行燃烧试验。

5、停止运行时,依次关闭风机开关,喷淋塔开关。

五、设备日常维护及注意事项

1、喷淋塔的操作注意事项:

(1)只有在水泵、风机完全正常的情况下方可运转;

(2)如水泵在检修后开动时,则必须注意水泵各部位是否正常;

(3)定期清洗、更换填料,防止风阻增大,降低处理效果。由于填料

容易受到杂物堵塞,并且在废气处理过程会产生结晶,需经常冲洗填

料,以防堵塞,同时需定期更换填料。清洗、更换周期可根据实际情

况确定。

(4)定期检查沉淀槽内积泥,及时排除湿尘及杂质;

(5)必须确保水泵在有水的情况下运转防止水泵抽空造成损坏.

2、喷淋塔的日常维护:

(1)喷淋塔检修口用于对填料和喷头的检查

(2)每周对整个系统进行观察,确认喷淋装置、除雾装置、循环水泵

和电控设备操作正常;

(3)每月对进出风阀门、控制器、电机和设备按其操作功能进行详细检查。

(4)定期对填料、喷头进行冲洗,以防堵塞和结晶;

(5)每月定期一次对水泵及风机线路进行绝缘检查,查看是否受潮,

如有问题,及时汇报,由专业人员排除故障,恢复正常;

(6)每年对水泵及风机进行保养维护。

3、活性炭吸附箱的操作注意事项:

(1)绝对禁止在操作该设备时打开检修门。如果需要检修,关闭总电源。

(2)不要用水冲洗设备内部。

(3)非工程技术人员请不要自行修改,以免无法正常工作。

4、活性炭吸附箱的日常维护:

使用一个月后检查设备内部:

(1)检查设备外部有无损坏或破裂,否则应予以纠正。

(2)检查活性炭支架是否开裂或损坏,否则应予以纠正。

(3)检查活性炭是否被杂质堵塞,如果是,应更换。

(4)检查设备门的螺丝是否松动,否则需要校正。

注意:活性炭属于消耗用品,根据厂区实际情况跟换周期为3~4个月一次,更换出的活性炭属于危险废物,按照危险废物管理规范进行管理工作。

六、维修和应急停产停排措施

1、当污染治理设施故障时,维修负责人应即时通知燃烧设备停止运行,停止废气排放。

2、当出现紧急事故或设备损害等原因造成废气设备停止运行时,应立即报告当地环境保护行*主管部门。

3、设备出现故障时,应及时开展维修,或联系厂家售后人员进行维修。

1
查看完整版本: 燃烧实验烟气处理设备使用说明