(1)、立管安装完毕后进行排水横管安装,安装时复核各卫生器具的坐标、位置、再修正孔洞。支管吊架采用专用吊架,用膨胀螺栓将底座固定在现浇板上,找好坡度安装完吊架后,再安装支管。
检验方法:水平尺、拉线尺量检查。
(2)、在水流转角小于°的排水横支管上设检查口或清扫口。
(3)、大便器管口高出地面20mm,地漏碗沿低于净地面10mm。
(4)、室内排水管道上应安装检查口或清扫口。污水管起点设置堵头代替清扫口,与墙面距离不得小于mm。
(5)、室内排水立管上不应采用正三通和正四通,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管之间应采用两个45°弯头,以保证水流畅通。根据德州规定,立管安装时严禁使用立体四通。
(6)、立、支管接口达到强度后,对孔洞周边进行清理,支好模板,用细石混凝土浇灌,浇灌密实,浇灌高度低于混凝土地面2~3cm,待混凝土凝固后,将模板及铁丝拆除,并凿毛用水冲洗干净后涂刷“堵漏灵”防水材料,待凝固后用水泥砂浆抹平,管道周边高出混凝土地面10~20mm。凝固后灌水试验,不渗不漏为合格。
排水管穿楼板完成面
6)、阻火圈安装
在土建顶棚成品完成后,对PVC排水管进行安装阻火圈,做好成品保护,不污染土建的顶棚面。阻火圈采用膨胀螺栓固定,安装前应用铅笔标出膨胀螺栓打设位置。
7)、防腐
明装镀锌钢管刷银粉两道,暗装镀锌钢管刷热沥清两道。埋地铸铁钢管除锈后刷冷底子油一道热沥清二道,外加保护层。明装铸铁管除锈后外刷防锈漆两道,银粉两道。金属管道支吊架应在除锈后刷防锈漆两道,银粉两道,银粉或调和或调和漆两道。